Андрей Серегин
сообщение 9.2.2016, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Здравствуйте. У меня такой вопрос: Имеется хрущёвская пятиэтажка с верхним розливом. Тепловой узел имеет байпас с задвижкой типа "баттерфляй", соединяющий подачу и обратку. Для чего он нужен? и можно ли его заглушить ? Второй вопрос : как определить располагаемое давление (от котельной) на вводе в дом? ( есть подозрение что котельная не дает достаточное давление). По первому вопросу есть предположение, что байпас с задвижкой нужны в случае избыточного давления на доме т. е для уменьшения расхода воды (балансировки) через дом. По второму : закрыть задвижки между тепловым узлом домом и померить разницу давления на подаче и обратке.
Правильно ли я думаю, если кто знает, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Серегин   Байпас в тепловом узле   9.2.2016, 12:18
- - Dede   Байпас вам не нужен, а если задвижка еще и пропуск...   9.2.2016, 12:41
|- - borm   Цитата(Андрей Серегин @ 9.2.2016, 12:18) ...   9.2.2016, 14:30
- - Андрей Серегин   В общем я так и предполагал. Спасибо.   9.2.2016, 12:52
- - timofeyprof   схемку или фото бы - где именно байпас? на вводе -...   9.2.2016, 14:33
|- - Ernestas   Цитата(timofeyprof @ 9.2.2016, 14:33) схе...   13.2.2016, 9:58
- - Андрей Серегин   Вот фото теплового узла   12.2.2016, 8:33
- - timofeyprof   пространство похоже не просто мало, а крайне мало ...   12.2.2016, 9:39
- - Сергей А.   Вариант (если это потребитель последний на тупиков...   12.2.2016, 10:02
- - timofeyprof   Цитата(Сергей А. @ 12.2.2016, 11:02) Вари...   12.2.2016, 10:09
- - Андрей Серегин   Ввод идет через две некрашеные вертикальные трубы ...   12.2.2016, 11:39
- - timofeyprof   Цитата(Андрей Серегин @ 12.2.2016, 12:39)...   12.2.2016, 11:41
- - Андрей Серегин   И еще вопрос спецам : перепад давления на вводе с ...   12.2.2016, 11:54
- - timofeyprof   Цитата(Андрей Серегин @ 12.2.2016, 12:54)...   12.2.2016, 12:46
- - Андрей Серегин   Регулирование,по видимому осуществляется задвижкам...   13.2.2016, 9:14
- - Андрей Серегин   Черными линиями показаны стояки, где нарушена ци...   13.2.2016, 14:40
- - Ernestas   Трубы нижней разводки сделали различными диаметрам...   13.2.2016, 14:42
- - Андрей Серегин   Нижняя разводка разными диаметрами.   13.2.2016, 14:45
- - Ernestas   Вам нужно добавить гидравлическое сопротивление на...   13.2.2016, 15:01
|- - Андрей Серегин   Цитата(Ernestas @ 13.2.2016, 16:01) 1. сд...   13.2.2016, 15:12
|- - Ernestas   Цитата(Андрей Серегин @ 13.2.2016, 16:12)...   13.2.2016, 15:46
- - Андрей Серегин   Если исходить из расчета 100 Вт на кв.м., то макси...   15.2.2016, 14:10
|- - Ernestas   Цитата(Андрей Серегин @ 15.2.2016, 15:10)...   15.2.2016, 19:43
- - Андрей Серегин   Никто ничего не считал, просто поменяли и все. А п...   16.2.2016, 12:18
|- - Ernestas   Цитата(Андрей Серегин @ 16.2.2016, 13:18)...   16.2.2016, 12:59
- - Андрей Серегин   Да.   16.2.2016, 13:39
- - Ernestas   Ну нельзя утверждать, что это не возможно. Андр...   16.2.2016, 13:48
- - Андрей Серегин   Просто я говорю согласно теории, а вот на практике...   16.2.2016, 15:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных