> Инфильтрация воздуха и приток в помещениях гостиницы
Влад5
сообщение 11.2.2016, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



Здравствуйте уважаемые коллеги.
Запроектировали гостиницу, в номерах предусмотрена вентиляция , кондиционирование и конечно-же отопление. Сдали в экспертизу и через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»).

Делать перерасчет теплопотерь напрашивается, а может попробовать отписаться? Например: - инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись.
Есть у кого-нибудь опыт в решение этого вопроса?
Заранее спасибо за ответ.

Сообщение отредактировал Влад5 - 11.2.2016, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Влад5   Инфильтрация воздуха и приток в помещениях гостиницы   11.2.2016, 8:45
- - ИОВ   Цитата(Влад5 @ 11.2.2016, 8:45) Запроекти...   11.2.2016, 9:18
- - FonViZZin   Цитатачерез некоторое получаем замечание : ...   11.2.2016, 10:35
|- - ИОВ   Экспертизу, вероятно, насторожил учёт инфильтрации...   11.2.2016, 11:10
- - FonViZZin   В любом случае нужно пересматривать расчет теплопо...   11.2.2016, 11:40
|- - ИОВ   Скорее всего, насторожил расход тепла на отопление...   11.2.2016, 11:48
|- - ИОВ   Цитата(Влад5 @ 18.2.2016, 12:05) Пообщалс...   18.2.2016, 12:41
- - Влад5   Подскажите пожалуйста какой можно методикой воспол...   17.2.2016, 14:29
|- - jota   Цитата(Влад5 @ 17.2.2016, 13:29) Эксперти...   17.2.2016, 15:18
- - ИОВ   У экспертизы пока замечание Цитата(Влад5 @ 11...   17.2.2016, 15:49
- - Dmr   Ни разу не получали таких замечаний от экспертизы....   17.2.2016, 20:35
- - Влад5   СПАСИБО! Буду звонить в экспертизу.   18.2.2016, 11:02
- - Влад5   Пообщался с экспертизой. Надо убирать инфильтрацию...   18.2.2016, 12:05
- - Skaramush   Что и указано было выше. При положительном дисбала...   18.2.2016, 12:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 20:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных