Доброго времени суток! Не уверен, что в нужном разделе тему создал, если что, перенаправьте.
Не могу найти информацию о работе контактов WSK на насосах Вило. Пишут, что полная защита насоса, а что конкретно происходит, - не понятно. По информации, которую смог найти, насос оборудован тремя терморезисторами, соединенными последовательно. При этом цепочка из трех соединенных датчиков включена в цепь питания контактора, управляющего насосом.
Датчики обладают достаточно низким сопротивлением при нормальной для работы насоса температуре, и сопротивление их резко повышается при его нагреве до определенной (опасной) температуры. При этом контактор не получает достаточное питание и отключается. После охлаждения защита автоматически возвращается в исходное состояние.
Мне не понятно одно. Реле, срабатывающее при превышении температуры, уже встроено в насос, или контакты WSK - это только выводы трех соединенных датчиков?
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anton Lafaev   Контакты Wsk на насосах Wilo   11.2.2016, 9:18
- - Гризли   WSK- это обычное термореле, с переключающим контак...   11.2.2016, 11:02
- - Anton Lafaev   Примерно понял, спасибо. Т.е. это не просто вывод ...   11.2.2016, 11:16
- - Гризли   Давайте конкретно марку насоса.   11.2.2016, 13:17
- - Anton Lafaev   Wilo Stratos-Z 40/1-12 Я уже в десятке мест прочи...   11.2.2016, 13:26
|- - LUCHNICK   Цитата(Anton Lafaev @ 11.2.2016, 13:26) W...   11.2.2016, 13:51
|- - Anton Lafaev   Цитата(LUCHNICK @ 11.2.2016, 13:51) Что б...   11.2.2016, 14:18
|- - Smv.ekb   Цитата(Anton Lafaev @ 11.2.2016, 15:18) Е...   12.11.2017, 20:01
- - Гризли   Имеются также модели со встроенным реле SSM. Точн...   11.2.2016, 13:27
|- - Anton Lafaev   Цитата(Гризли @ 11.2.2016, 13:27) При сра...   11.2.2016, 13:30
- - Гризли   Обычное термореле. По температуре.   11.2.2016, 13:35
- - Anton Lafaev   А в чем же тогда отличие от WSK?   11.2.2016, 13:39
- - Гризли   Вило на насосах малой мощности уcтанавливает WSK, ...   11.2.2016, 14:05
- - Blade runner   Если не путаю , то трехфазные с SSM показывают ава...   11.2.2016, 14:22
- - lesonn   Итак WSK замкнут, когда не аварии (перегрева), и р...   9.2.2021, 12:58
|- - yozik   Цитата(lesonn @ 9.2.2021, 11:58) Итак WSK...   9.2.2021, 13:24
- - Mainsp   Т.е. и туда (SMM) и туда (WSK) разрешается подават...   1.8.2021, 19:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных