> Относительная влажность, Нужен совет
Алексей Ф
сообщение 11.2.2016, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 113774



Здравствуйте! Нужна подсказка.
Есть задача подавать подготовленный воздух в помещение, и увлажнять его до значения 40-50%.
Объект находится в г. Якутск, согласно сведений метеослужбы средняя влажность составляет 40-50% при температуре -40
Собственно вопрос, может ли в помещении быть влажность 2 % при температуре + 23?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей Ф   Относительная влажность   11.2.2016, 15:09
- - ast   именно такая влажность и будет в приточном воздухе...   11.2.2016, 15:35
- - ИОВ   По-моему, вообще формулировка вопроса некорректна....   11.2.2016, 15:42
- - Алексей Ф   Да но тогда получается, что для поддержания заданн...   11.2.2016, 16:05
|- - ast   ast, подскажите пожалуйста как вы это определили, ...   12.2.2016, 9:41
- - T-rex   Небось по диаграмме определил   11.2.2016, 16:09
- - Алексей Ф   где же взять такую, что бы на ней был минус 40   11.2.2016, 16:19
- - ИОВ   А зачем? Смотрите здесь для -30. Разницы, практиче...   11.2.2016, 17:04
- - v-david   считайте по формулам, там их немного. 0,27% получа...   12.2.2016, 10:39
- - Алексей Ф   Всем спасибо, заказчик не правильно подобрал увлаж...   12.2.2016, 11:59
- - timmy   можете конечно. Цветов туда наставить можно, они х...   12.2.2016, 13:49
- - Алексей Ф   Проблема в том, что это клетка Фарадея и поставить...   12.2.2016, 14:29
|- - timmy   Цитата(Алексей Ф @ 12.2.2016, 16:29) Проб...   15.2.2016, 12:05
- - v-david   Че то не очень понимаю, "подаем воздух с влаж...   12.2.2016, 14:46
- - Skaramush   ...Берётся I-d диаграмма, строится процесс в помещ...   12.2.2016, 14:55
- - Алексей Ф   Берем воздух с улицы -40 град и относительной влаж...   12.2.2016, 15:42
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Алексей Ф @ 12.2.2016, 17:42) Бере...   15.2.2016, 10:01
- - ИОВ   Цитата(Алексей Ф @ 12.2.2016, 15:42) ...П...   12.2.2016, 15:59
- - Алексей Ф   Спасибо, буду строить процесс на ID диаграмме. Пос...   12.2.2016, 16:25
- - LordN   если на ограждающих конструкциях отсутствует парои...   12.2.2016, 16:50
- - v-david   Уважаемый автор! С такими постановками задач к...   14.2.2016, 16:06
- - alem   Подобные технологические задачи решались увеличени...   15.2.2016, 6:59
- - Алексей Ф   Спасибо всем за участие и за советы. буду пробыват...   15.2.2016, 11:02
- - Алексей Ф   Здравствуйте. Возможно вы меня сейчас растопчите, ...   21.2.2016, 13:52
- - Wiz   Цитатаможет есть у кого идея. - в помещении може...   21.2.2016, 15:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных