> Работоспособность ИТП
VipER
сообщение 12.2.2016, 9:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.9.2014
Из: Когалым
Пользователь №: 244855



Прошу вас рассмотреть(критиковать) на работоспособность проектируемую схему ИТП (см.прил.файлы). Наша задача обогрев склада пом. №1 (см.прил.файлы) без реконструкции сетей системы отопления. Сейчас при Tнар.=-30, регистры у воздушников еле теплые. Ввод тепла осуществляется от централизованной тепловой сети. Учет тепла организован в узле учета теплоносителя на границе с теплосетью.

Расчётные параметры:
Тепловая мощность системы отопления 111000 Вт
Температурный график системы отопления 95 / 70 ° C
Расход теплоносителя в системе отопления 3.97 m³/h
Гидравлическое сопротивление системы отопления 34.3 кПа
Статическое давление в системе отопления 0.03 МПа
Температурный график источника тепла 95 / 70 ° C
Давление в подающем и обратном трубопроводах источника тепла 0.38 - 0.33 МПа


Также хочу услышать ваше мнение об длине регистров отопления. В здании размещены отопительные приборы впритык по теплопотерям. Во избежании остывания теплоносителя разделить на большее количество с меньшей длиной нет возможности, т.к. нам не позволяют строительные конструкции и мы теряем в теплоотдающей поверхности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PLAN_SO__SUSH._.pdf ( 37,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  SHEMA_SO_I_UZLA__SUSH_.pdf ( 137,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  SKHEMA_ITP__PROEKT_.PDF ( 25,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VipER   Работоспособность ИТП   12.2.2016, 9:57
- - vezde_voda   Предоставленные Вами проектные решения вызывают ма...   12.2.2016, 12:20
- - Алексир   Дополню коллегу по поводу насосов. Согласно Сп 41-...   12.2.2016, 12:39
- - VipER   Отвечаю на Ваши вопросы vezde_voda: 1) Складское п...   12.2.2016, 13:42
|- - HeatServ   Цитата(VipER @ 12.2.2016, 13:42) Симпатич...   12.2.2016, 21:59
- - VipER   На счет рег. клапана. Остается, как есть на обратк...   12.2.2016, 14:07
- - Алексир   Цитата(VipER @ 12.2.2016, 14:07) На счет ...   12.2.2016, 15:26
- - VipER   Спасибо Вам, Алексир за ответы.   12.2.2016, 15:43
- - Алексир   Цитата(VipER @ 12.2.2016, 13:42) ...Ну, и...   15.2.2016, 8:39
|- - PWW   Цитата(Алексир @ 15.2.2016, 8:39) В плане...   15.2.2016, 9:36
- - Теплый техник   Да не критично все. Обратники на насосы, конечно ...   15.2.2016, 14:53
|- - VipER   Цитата(Теплый техник @ 15.2.2016, 16:53) ...   15.2.2016, 15:49
|- - PWW   Цитата(Теплый техник @ 15.2.2016, 14:53) ...   15.2.2016, 16:05
- - zr84   Здравствуйте Название темы: "Работоспособност...   15.2.2016, 17:42
- - VipER   Цитата(zr84 @ 15.2.2016, 19:42) Здравству...   15.2.2016, 21:22


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных