Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при расчете схемы у правления, где одновременно могут быть включены несколько довольно мощных катушек пускателей. Раньше не раздумывая ставил кнопку-грибок в разрыв (мб это было и не правильно) после вводного автомата. Но сейчас посчитал общее потребление схемы и задумался. Имеется:

Потребители категории AC-15 (нагрузка типа контакторов >72 ВА):
2 шт. с током срабатывания 1000 mА / удержания 100 mА
1 шт. с током срабатывания 400 mА / удержания 40 mА
Итого AC-15 = 2400(240) mA

Потребители категории AC-14 (нагрузка типа реле <72 ВА):
5 шт. с током удержания 7 mА, про срабатывание ничего не сказано
Итого AC-14 = 35 mA

Потребители категории AC-1 (светодиодная индикация):
7 шт. с номинальным током 20 mA
Итого AC-1 = 140 mA

Есть два блока питания на 24В (30 Вт и 60 Вт). Не знаю к какой категории их отнести.
В мануале данные по потреблению для первого <0,60 A для второго <1,00 A.
Итого Блоки питания = 1600 mA

Есть 1 кулер. Так же затрудняюсь с его категорией.
Номинальный ток 0,12А.
Итого Кулер = 120 mA

Как я могу узнать общую категорию для всей схемы (и нужно ли это)? Стоит ли мне учитывать токи для пускателей при срабатывании или достаточно тока удержания? И главное из-за чего все это затевалось: выдержит ли мой НЗ грибочек, если на нем написано: U=230~; I=10A; AC15 = 3A

Может быть я где-то очень туплю, прошу сильно не пинать. На всякий случай прикреплю саму схему.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.GIF ( 58,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fakemao   Расчет категории нагрузки   13.2.2016, 18:15
- - Barbus   Повесить на грибок промежуточное реле, если сильно...   13.2.2016, 20:01
- - fakemao   ЦитатаПовесить на грибок промежуточное реле, если ...   13.2.2016, 20:16
- - Barbus   Я гарантированно не отвечу, но мне кажется, что з...   13.2.2016, 20:31
|- - fakemao   Да я тоже склоняюсь к тому что и так сойдет, тольк...   13.2.2016, 20:39
- - Ka3ax   ЦитатаПовесить то оно конечно можно, но это менее ...   13.2.2016, 21:41
- - fakemao   Грибок вот такой. Написано на нем: U=230~; I=10A; ...   13.2.2016, 22:19
- - Ka3ax   Цитата(fakemao)Почему считать по DC ели у меня все...   13.2.2016, 22:59
|- - fakemao   Цитата(Ka3ax @ 13.2.2016, 22:59) блок пит...   14.2.2016, 10:54
- - and   Так как у вас, силовой аварийный выключатель подкл...   13.2.2016, 23:38
- - Ka3ax   ЦитатаВот интересно, что КаЗаХ скажет по этому пов...   14.2.2016, 0:00
- - OlegM   Вот только в качестве устройства аварийного остано...   14.2.2016, 10:55
|- - fakemao   Цитата(OlegM @ 14.2.2016, 10:55) Вот толь...   14.2.2016, 10:58
- - Ka3ax   ЦитатаНемного не понял, что Вы имеете ввиду. 1,6 А...   14.2.2016, 11:29
- - Михайло   Цитата(fakemao @ 13.2.2016, 20:15) Как я ...   14.2.2016, 11:40
- - fakemao   Теперь все ясно, всем спасибо за помощь! Пос...   14.2.2016, 11:52
- - Михайло   Main switch по цене сопоставим с грибком. Но у эти...   14.2.2016, 11:58
- - Ka3ax   ЦитатаКатегория AC/DC имеет значение, если контакт...   14.2.2016, 12:11
- - OlegM   Цитата(fakemao @ 14.2.2016, 10:58) Можете...   14.2.2016, 15:05
|- - TEA_S7   Цитата(OlegM @ 14.2.2016, 18:05) XB4BS844...   14.2.2016, 18:29
- - Олег_   Вообще то на эту иэковскую кнопку можно ещё навеша...   15.2.2016, 8:24
- - OlegM   Цитата(Олег_ @ 15.2.2016, 8:24) Вообще то...   15.2.2016, 10:12
- - profeMaster   из наборных еще Moeller есть   24.11.2016, 14:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных