> Частотник с векторным управлением
1power@inbox.ru
сообщение 15.2.2016, 7:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235137



Здравствуйте ! Не могли бы подсказать : задача стоит в управлении скважинным насосом, хотим применить частотник для снижения потребления эл.энергии. Заказчик требует защиты от сухого хода, но поискав частотники с такими характеристикам понял, что таких частотников мало и стоят они дорого. Думал поставить датчик уровня, глубина 70 м, с выводом на отключение цепи управления, но этот вариант тоже не подходит (среда кислотная и датчики дорогие). Есть еще частотники с векторным управлением, которые могут работать без датчиков обратной связи, следовательно я предполагаю, что при уменьшении жидкости в скважине, частота должна падать, а если жидкости нет, то и двигатель должен остановиться, я правильно понимаю ? Хотелось бы услышать/прочитать людей которые подсказали бы ...

Спасибо ! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 1power@inbox.ru   Частотник с векторным управлением   15.2.2016, 7:21
- - Pawel   Вы не правильно понимаете векторный без датчиковый...   15.2.2016, 7:43
|- - 1power@inbox.ru   Цитата(Pawel @ 15.2.2016, 8:43) Вы не пра...   15.2.2016, 8:39
- - Alexander_I   Вы неправильно понимаете. Если поддерживать постоя...   15.2.2016, 9:15
|- - 1power@inbox.ru   Цитата(Alexander_I @ 15.2.2016, 10:15) Вы...   15.2.2016, 9:39
- - Alexander_I   Сам по себе частотник подобных задач не решает, ес...   15.2.2016, 9:45
- - GBM   Добрый день! Существуют преобразователи частот...   15.2.2016, 10:52
|- - 1power@inbox.ru   Цитата(GBM @ 15.2.2016, 11:52) Добрый ден...   15.2.2016, 11:08
- - Pawel   Ну а тема с чего начиналась?   15.2.2016, 12:03
|- - 1power@inbox.ru   Цитата(Pawel @ 15.2.2016, 13:03) Ну а тем...   15.2.2016, 13:02
- - OlegM   Посмотрите ещё Altivar Process.   15.2.2016, 12:55
- - Alexander_I   Видите ли, постоянное давление и момент - вещи сов...   15.2.2016, 13:14
|- - 1power@inbox.ru   Цитата(Alexander_I @ 15.2.2016, 14:14) Ви...   15.2.2016, 13:35
- - SVKan   Векторное управление это один из методов управлени...   15.2.2016, 14:00
- - 1power@inbox.ru   Читаю документацию на Altivar process, есть защиты...   15.2.2016, 14:16
- - SVKan   1. Раскрутился до скорости выше дозволенной. 2. Фа...   15.2.2016, 14:40
- - kostjaor   Здравствуйте. У ПЧ Vacon начиная с CX, NX, Vacon...   15.2.2016, 15:09
|- - 1power@inbox.ru   Цитата(kostjaor @ 15.2.2016, 16:09) Здрав...   16.2.2016, 11:19
- - serge197a   На самом деле все намного проще. Обычно ПЧ настраи...   15.2.2016, 16:27
|- - 1power@inbox.ru   Цитата(serge197a @ 15.2.2016, 17:27) На с...   16.2.2016, 7:01
- - По самые по...   У разных производителей насосных серий частотников...   15.2.2016, 16:47
- - OlegM   Цитата(1power@inbox.ru @ 15.2.2016, 14:16...   16.2.2016, 0:12
- - SVKan   А в чем тогда функция частотника? Если обратной св...   16.2.2016, 9:52
- - OlegM   Цитата(1power@inbox.ru @ 16.2.2016, 11:19...   16.2.2016, 11:36
- - По самые по...   Цитата(1power@inbox.ru @ 15.2.2016, 7:21)...   16.2.2016, 11:50
- - SVKan   Управлять потоком при помощи задвижки при установл...   16.2.2016, 13:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных