Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Напорка в напорку, КАК
Orion
сообщение 16.2.2016, 17:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335



Имеется здание подземной автостоянки -3 этажа, в котором предусмотрена система удаления воды после срабатывания системы пожаротушения с помощью насосов Unilift AP 12.40.04.1 и Unilift AP 50B.50.15.3V с напорными линиями разных диаметров d40 и d100. Какие требования у вас по соединению напорных веток разных диаметров и от разных дренажных напорных установок. Врезка в самотечную систему внутренней ливневой канализации предусматривается через 500 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Orion   Напорка в напорку   16.2.2016, 17:28
- - Nasosnik25   Чет сомнительно, что насос Unilift AP 12.40.04.1 о...   16.2.2016, 18:03
- - batrysh   Соедините через переход и тройник. По хорошему: 2...   16.2.2016, 20:12
- - batrysh   Судя по графикам - возможны варианты когда Unilift...   16.2.2016, 20:43
- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 16.2.2016, 17:28) Врезка в...   17.2.2016, 9:26
- - Orion   Врезка предусматривается во внутренние сети смежно...   17.2.2016, 19:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 17.2.2016, 19:49) Unilift ...   18.2.2016, 9:25
- - batrysh   Так нормально, вместе они работать не будут. Потян...   17.2.2016, 20:11
- - Dima_UA   А можна проложить те 500 м самотечной канализаци? ...   18.2.2016, 9:31
- - Orion   По заданию заказчика - во всех приямках стационарн...   18.2.2016, 13:20
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 18.2.2016, 13:20) По задан...   18.2.2016, 16:08
- - Orion   Поясните..   18.2.2016, 17:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 18.2.2016, 17:23) Поясните...   18.2.2016, 17:29
- - Сантехник   Обосновать расчетом открытие каждого обратного кла...   19.2.2016, 11:31
- - Orion   Serg Ivanov лучшим решением будет отводить эти нап...   19.2.2016, 12:19
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 19.2.2016, 12:19) Serg Iva...   19.2.2016, 12:33
- - Orion   Serg Ivanov, если все же врезаться напоркой в суще...   19.2.2016, 15:35
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 19.2.2016, 15:35) Serg Iva...   19.2.2016, 15:55
- - Orion   Ошибка - имелось в виду бытовая самотечная канализ...   19.2.2016, 17:53
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 19.2.2016, 17:53) Ошибка -...   20.2.2016, 10:54
- - Orion   хорошо, при каких условиях без негативных последст...   20.2.2016, 16:41
- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 20.2.2016, 16:41) хорошо, ...   21.2.2016, 12:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274