miter
сообщение 17.2.2016, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Добрый день.
Мне нужно запроектировать ливневой коллектор от разделительной камеры до точки сброса. Коллектор до камеры уже запроектирован другой организацией. При проектировании эта другая организация за расчетный расход взяла, похоже, Qr вместо Qcal, поэтому у них уклон (или диаметр, кому как нравится) существенно больше, чем нужно. Штука в том, что если я дальше пойду с тем, же уклоном, что у них, то не выйду нормально к точке сброса.
Могу ли я уменьшить уклон коллектора после разделительной камеры (диаметр хочу оставить тот же)? Получится, что сеть до камеры будет подтопляться, но в целом по площадке водосбора я все равно выйду на проектное Р?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- miter   Уменьшение уклона ливневки   17.2.2016, 14:35
- - nagger   Цитата(miter @ 17.2.2016, 14:35) если я д...   17.2.2016, 14:46
|- - miter   Цитата(nagger @ 17.2.2016, 14:46) Почему ...   17.2.2016, 17:21
- - nagger   По науке, учебникам - нельзя. В колодцах. А попаст...   17.2.2016, 17:55
|- - miter   Цитата(nagger @ 17.2.2016, 17:55) По наук...   18.2.2016, 8:43
- - Сантехник   И еще чтоб скорость возрастала, но это "по по...   19.2.2016, 12:28
|- - nagger   Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:28) И ещ...   19.2.2016, 12:34
|- - miter   Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:28) И ещ...   19.2.2016, 12:35
- - Сантехник   Увеличение диаметра. При перепаде можно опять нач...   19.2.2016, 12:40
|- - miter   Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:40) Увел...   19.2.2016, 13:07
|- - nagger   Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:40) Увел...   19.2.2016, 13:59
- - Сантехник   Когда длина сети значительна это помогает, я же на...   19.2.2016, 13:15
|- - miter   Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 13:15) Когд...   19.2.2016, 13:58
- - Сантехник   Ну.... тогда..... уменьшать шероховатость труб, .....   19.2.2016, 14:45
- - Ferdipendoz   Для ливнёвки вполне допустимо работать с подпором   20.2.2016, 22:51
- - batrysh   По сути в 4м сообщении тему закрыли, дальше на усм...   20.2.2016, 23:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных