> Частотное управление циркуляционными насосами при переменном расходе в сеть.
_Fox_
сообщение 18.2.2016, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171021



Добрый день!

Предлагаю обсудить частотное управление циркуляционными насосами при переменном сопротивлении сети на которую они работают (переменный расход).
Если конкретнее, то предположим что частотник управляет насосами на поддержание перепада давления (dP=Const) а сеть может ужимать расходы до довольно низких значений. К частотнику подключается датчик перепада давления по которому он собственно и работает.
При уменьшении расхода в сеть (при dP=Const) есть опасность попадания рабочей точки насоса в недопустимую зону (см. зона 1 на рисунке) низких расходов.
Вопрос: как вы решаете эту проблему? Поделитесь опытом если кто сталкивался.

P.S. Можно конечно ставить реле протока, настроенное на некий минимальный расход..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- _Fox_   Частотное управление циркуляционными насосами при переменном расходе в сеть.   18.2.2016, 17:00
- - Kotlovoy   Я делал такое. Измерял давления и вычислял перепад...   18.2.2016, 23:09
|- - _Fox_   Цитата(Kotlovoy @ 18.2.2016, 23:09) Не со...   19.2.2016, 9:44
- - Lex   Настроить Fmin ? Или Вы готовы насос на 5 Герцах г...   19.2.2016, 11:25
- - polyakov.mo   Перепускник в конце сети или реле протока спасёт н...   19.2.2016, 11:31
- - Kotlovoy   Цитата(Lex @ 19.2.2016, 11:25) Настроить ...   19.2.2016, 12:13
|- - _Fox_   Цитата(Kotlovoy @ 19.2.2016, 12:13) Ничег...   19.2.2016, 16:30
- - Kotlovoy   Сейчас посмотрел - частота на насосе практически н...   19.2.2016, 14:35
- - tiptop   Цитата(_Fox_ @ 18.2.2016, 17:00) При умен...   19.2.2016, 21:20
- - Kotlovoy   Цитата(_Fox_ @ 19.2.2016, 16:30) А вы где...   19.2.2016, 21:52
|- - _Fox_   Цитата(Kotlovoy @ 19.2.2016, 21:52) Датчи...   20.2.2016, 12:19
|- - tiptop   Цитата(_Fox_ @ 20.2.2016, 12:19) Только н...   21.2.2016, 12:19
- - Kotlovoy   Цитата(tiptop @ 19.2.2016, 21:20) Может б...   19.2.2016, 22:26
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 19.2.2016, 22:26) Это у...   20.2.2016, 12:32
- - Kotlovoy   Цитата(_Fox_ @ 20.2.2016, 12:19) А в чем ...   20.2.2016, 13:00
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 20.2.2016, 13:00) Вот я...   20.2.2016, 15:53
- - _Fox_   Понятно, спасибо.   20.2.2016, 14:09
- - _Fox_   Цитата(tiptop @ 21.2.2016, 12:19) Если ес...   25.2.2016, 9:57
|- - DC-RU   QUOTE (_Fox_ @ 25.2.2016, 9:57) Не, там в...   25.2.2016, 10:10
- - Arkadii   Конструкция циркуляционных насосов расчитана на ра...   25.2.2016, 10:22
|- - _Fox_   Цитата(Arkadii @ 25.2.2016, 10:22) Констр...   29.2.2016, 10:49
- - poludenny   У Altivar 630 есть такая фича:   29.2.2016, 12:36
|- - _Fox_   Цитата(poludenny @ 29.2.2016, 12:36) У Al...   29.2.2016, 14:21
|- - poludenny   Цитата(_Fox_ @ 29.2.2016, 13:21) Это кото...   29.2.2016, 21:13
- - Arkadii   Цитата(_Fox_ @ 29.2.2016, 12:49) Откуда т...   1.3.2016, 8:25
- - NewMan123   Добрый день! Я писал этот вопрос в другой ветк...   10.3.2016, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных