alex-F Помогите объяснить начальнику почему нельзя закольцовывать две ветки двухтрубной системы. 18.2.2016, 18:46 Татьяна Удальцова Вы схему трубопроводов покажите - до и после. Ведь... 18.2.2016, 19:27![]() shadow Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.2.2016, 22... 18.2.2016, 19:32 Blade runner С начальством не надо спорить, раз говорить, как ... 18.2.2016, 20:27![]() CNFHSQ Цитата(Blade runner @ 18.2.2016, 20:27) и... 18.2.2016, 21:05 v-david Есть такое правило: сомневаешься - не делай. Так с... 18.2.2016, 22:05 alex-F Я предлагал ему и лучевую схему. но он не соглашае... 19.2.2016, 9:30 Гризли Что только не нагородят, чтобы по сложности (и пол... 19.2.2016, 10:01 v-david Я склонен думать, что Ваш руководитель имел ввиду ... 19.2.2016, 16:14