Дорогие проектировщики! Просьба подсказать или навести на умную мысль... Я сделал проект бассейна с помещениями довольно больших раздевалок. Воздухообмены посчитаны в соответствии с СП 31-113-2004.
Здание построили, началась эксплуатация и обнаружилось, что в раздевальных очень душно. Заказчик говорит - проект Г****!!! и надо исправлять ситуацию!!
Даже не знаю, на что можно обратить внимание.... Раздевалки самые обычные (при них душевые и с/у).
Согласно СП 31-113-2004 п.11.9 Компенсация вытяжки из помещений душевых осуществляется за счет дополнительного притока воздуха из помещений раздевален, куда предусматривается организованная подача воздуха в пятикратном объеме душевых, но не менее двукратного объема раздевальни. Удаление воздуха из раздевален предусматривается в двукратном объеме через помещения душевых. В случаях когда количество воздуха, удаляемого из душевых (с учетом помещений раздевален), превышает десятикратный воздухообмен, разница объемов воздуха удаляется непосредственно из помещения раздевален.
В душевых (объем 90м3) Приток 500м3/ч (5 крат) - Вытяжка 1000м3/ч (10 крат) В раздевалках (объем 400м3) Приток 1200м3/ч (более 2 крат раздевалки) - Вытяжка 420м3/ч В санузлах - Вытяжка 200м3/ч
то есть, БАЛАНС В ПОМЕЩЕНИЯХ СОБЛЮДЕН!
1) Почему людям не комфортно? Помогите, заказчик убивает.... 2) Я думаю, может, надо сделать расчет на тепло- влагоизбытки? И по ним делать расчет вентиляции? или как-то осушать подаваемый воздух?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Young_ing Раздевалки - неожиданные проблемы при эксплуатации объекта. 18.2.2016, 19:20 Skaramush Так, количество привели. И всё?
А какая схема цирк... 18.2.2016, 19:58 Young_ing Если я правильно понял ваш вопрос, то там стоит Об... 18.2.2016, 20:23 Skaramush Нет, поняли неправильно. Но показали, что даже не ... 18.2.2016, 20:46 Young_ing Абсолютно согласен насчет движения воздуха!
Пр... 18.2.2016, 21:41 Young_ing Сейчас подумал: выход из душевых непосредственно в... 18.2.2016, 22:32 vsklokoch Цитата(Young_ing @ 18.2.2016, 23:32) Прил... 19.2.2016, 5:48 jota Переточные решётки в дверях душа и санузла не забы... 19.2.2016, 1:58 alem Пусконаладить надо системы, как положено. Потом уж... 19.2.2016, 7:54 Khorya м 19.2.2016, 9:55 Young_ing Цитата(jota @ 19.2.2016, 1:58) Переточные... 19.2.2016, 10:08 alem Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:08) Объе... 19.2.2016, 13:34 Skaramush Не могу понять, а что вы хотите получить при цирку... 19.2.2016, 10:18 Young_ing Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 10:18) 800 ... 19.2.2016, 10:38 Skaramush Скорость Вы посчитали. А направление посмотрели, к... 19.2.2016, 11:16 Young_ing Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 11:16) А на... 19.2.2016, 12:01 ИОВ Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 10:38) Прит... 19.2.2016, 11:49 Young_ing Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 11:49) А почему В... 19.2.2016, 12:22 Skaramush Раздевалка это помещение с температурой +25 (навск... 19.2.2016, 12:31 Young_ing Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 12:31) Може... 19.2.2016, 13:11  Ashihara Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 13:11) приз... 19.2.2016, 13:32   Vano Цитата(Ashihara @ 19.2.2016, 13:32) Након... 19.2.2016, 13:35 ИОВ Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 12:31) Разд... 19.2.2016, 13:13 Vano Послать зака с термином душно.
Бла бла бла - заме... 19.2.2016, 13:32 Skaramush Что значит "хороший диффузор"? Тут не ну... 19.2.2016, 13:42 Vano После ДПУ-С будет следующая претензия - а что так ... 19.2.2016, 14:03 Skaramush Цитата(Vano @ 19.2.2016, 15:03) После ДПУ... 19.2.2016, 14:32 Young_ing Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 13:13) Стесняюсь ... 19.2.2016, 14:08 Young_ing Цитата(Vano @ 19.2.2016, 13:35) Душно - д... 19.2.2016, 14:28 aas3 Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 14:28) ...
... 19.2.2016, 14:48 Vano Еще вопрос к ТС - а точно у вас на подаче +25 - ка... 19.2.2016, 14:54 Young_ing Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 14:32) ...Е... 19.2.2016, 15:22 aas3 Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 15:22) ...
... 19.2.2016, 15:31  Young_ing Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 15:31) Есть така... 19.2.2016, 15:51   Vano Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 16:51) Рабо... 19.2.2016, 19:20 Skaramush Насчёт мокрой руки, подскажу одну тонкость. Смачив... 19.2.2016, 16:07 Young_ing Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:07) Насч... 19.2.2016, 16:48  aas3 Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 16:48) все ... 19.2.2016, 17:02   Skaramush Цитата(aas3 @ 19.2.2016, 18:02) Всё прекр... 19.2.2016, 17:09    jota Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:09) Мёрт... 19.2.2016, 17:26 trubo4ist Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 16:07) Насч... 20.2.2016, 2:02 Skaramush Никакой шутки. Слабый ток воздуха + направление от... 19.2.2016, 17:03 jota Подача в раздевалки +1200 и в предбанник +500
Вытя... 19.2.2016, 17:04 Skaramush Да, так. Только тут щелями не обойтись будет. Если... 19.2.2016, 17:47 ИОВ Цитата(jota @ 19.2.2016, 17:04) 2. Перето... 19.2.2016, 17:55 aas3 Цитата(ИОВ @ 19.2.2016, 17:55) Эксперимен... 19.2.2016, 18:05 ITS Коллеги, а теплые полы в раздевалке есть? 19.2.2016, 18:35 Young_ing Спасибо всем за участие в моей проблеме!
Сейч... 19.2.2016, 18:58 aas3 Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 18:58) ...
... 19.2.2016, 19:24 Vano Заменить диффузоры коллега правильно написал - это... 19.2.2016, 19:30 Skaramush 1. Визуальное обследование + ведомость дефектов (в... 19.2.2016, 19:57 Young_ing Цитата(Vano @ 19.2.2016, 19:20) Выложите ... 19.2.2016, 20:24 vsklokoch Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 21:24) проб... 19.2.2016, 22:31 aas3 Цитата(Young_ing @ 19.2.2016, 20:24) ...
... 20.2.2016, 11:10  OlegG Цитата(aas3 @ 20.2.2016, 11:10) Возьмите,... 20.2.2016, 12:04 vsklokoch Вдруг кому-то пригодится. Недавно купил ребенку во... 19.2.2016, 20:38 Vano Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 21:38) Ну ч... 19.2.2016, 23:39  vsklokoch Цитата(Vano @ 20.2.2016, 0:39) А если в п... 20.2.2016, 0:03   Vano Цитата(vsklokoch @ 20.2.2016, 0:03) Иван,... 20.2.2016, 11:18 Skaramush Цитата1)побывать в раздевалке и попытаться понять,... 19.2.2016, 21:06 Young_ing Цитата(vsklokoch @ 19.2.2016, 20:38) Ну ч... 19.2.2016, 23:03 Blade runner Я бы сначала проверил, по проекту ли сделано, то л... 19.2.2016, 23:41 Young_ing Спасибо всем за ответы!
В пятницу поеду на об... 22.2.2016, 17:31 ИОВ Вы просто не заметили, нет никаких воздухораспреде... 25.2.2016, 10:53 Skaramush Параметры в РЗ определяет приток, а не вытяжка. 22.2.2016, 19:47 ИОВ Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 17:31) Друг... 22.2.2016, 21:06 Kasper А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жа... 23.2.2016, 6:23 vsklokoch Цитата(Kasper @ 23.2.2016, 7:23) А я пред... 23.2.2016, 15:22  ИОВ Вы забываете, что у ТС существенные тепловыделения... 23.2.2016, 15:50 Young_ing Цитата(Skaramush @ 22.2.2016, 19:47) Пара... 23.2.2016, 16:38 jota Если подача сверху, а переток к вытяжке внизу, то ... 23.2.2016, 19:11 azmt Приветствую. Почитал комментарии и нашёл многое в ... 23.2.2016, 22:15 Skaramush Дышать люди также будут в верхней зоне? Схему будь... 24.2.2016, 4:55 azmt Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 4:55) Схему... 24.2.2016, 11:25 aas3 Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) ...
И всё... 24.2.2016, 11:44 Skaramush Цитата(azmt @ 24.2.2016, 12:25) Если вы о... 24.2.2016, 11:57 ИОВ Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) Если вы о... 24.2.2016, 12:00 azmt Вот беда-то, оказывается я задачу вентиляции не по... 24.2.2016, 12:18 Skaramush Программа не моделирует воздухораспределение, а вы... 24.2.2016, 13:00 azmt Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 14:00) Был ... 24.2.2016, 13:16 Skaramush Цитата(azmt @ 24.2.2016, 14:16) Полагаю В... 24.2.2016, 15:31 zaharov63 Тут не раз уже говорили и я повторюсь: интересно, ... 24.2.2016, 13:48 Giedi Prime Интересно, что результаты экспериментов со снятыми... 25.2.2016, 10:49 Skaramush ...А учитывая, как полюбили подбирать размеры в се... 25.2.2016, 12:36 vsklokoch Цитата(vsklokoch @ 23.2.2016, 16:22) АДР ... 25.2.2016, 20:52 Skaramush Всё надо смотреть по месту. Неизвестных слишком мн... 25.2.2016, 20:56 Young_ing Вчера был на объекте.
Воздухораздающих устройств д... 27.2.2016, 12:03 Skaramush Опа...
Вы же писали, что проектировщик? Как насчё... 27.2.2016, 12:55 polyakov.mo И на самом интересном история прервалась. 2.3.2016, 15:54