> обогрев напорной канализации, кабель внутрь трубы
SANTEXNIK
сообщение 19.2.2016, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Привет форумчане!
Имеется построенная напорная канализация, полиэтиленовая труба диаметром 50мм идет от здания до камеры гашения напора. Проложили выше глубины промерзания грунта, грунт просадочный, сделали ж/б канал, утеплили скорлупой ППУ толщиной 50мм, казалось все сделали по феншую rolleyes.gif .
Трассу построили в декабре, сейчас февраль, сделали пробный запуск КНС, подписали акты.
После 3-х дней простоя, опять включили КНС. Но вода в трубе замерзла, все в ступоре, заказчик в гневе unsure.gif.
Теперь вот решили запустить греющий кабель http://absteplo.ru/heating-pipes/srh-cable/pwp15 в трубу. Кабель водостойкий во фторопластовой оболочке. В КНС стоит режущий механизм, не будет вероятности намотки грязи на кабель.
Мой вопрос относится к спецам, которые эксплуатируют напорную канализацию, может есть опыт по такой прокладке кабеля в трубе.
Прошу рассказать про свой опыт или высказать мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SANTEXNIK   обогрев напорной канализации   19.2.2016, 11:50
- - Сантехник   На сколько превышена скорость самоочищения?   19.2.2016, 12:38
- - Stalone   Это планы на весну или нужно срочно делать? Если с...   19.2.2016, 15:22
|- - SANTEXNIK   Цитата(Stalone @ 19.2.2016, 19:22) Это пл...   24.2.2016, 8:08
|- - Stalone   Цитата(SANTEXNIK @ 24.2.2016, 8:08) Есть ...   25.2.2016, 12:09
- - nagger   Цитата(SANTEXNIK @ 19.2.2016, 11:50) Прол...   19.2.2016, 16:18
- - Frosty   Цитата(SANTEXNIK @ 24.2.2016, 8:08) есть ...   24.2.2016, 12:09
|- - SANTEXNIK   Цитата(Frosty @ 24.2.2016, 16:09) Не поня...   24.2.2016, 12:30
- - Frosty   Канал не засыпан песком?   24.2.2016, 13:00
|- - SANTEXNIK   Цитата(Frosty @ 24.2.2016, 17:00) Канал н...   24.2.2016, 13:45
- - Frosty   Может тогда есть возможность извлечь из канала раб...   24.2.2016, 14:36
- - Aerl   Цитата(Stalone @ 25.2.2016, 12:09) Хм, бо...   25.2.2016, 15:15
- - olleg   Почему не хотите наружный греющий кабель?   26.2.2016, 10:50
|- - SANTEXNIK   Цитата(olleg @ 26.2.2016, 14:50) Почему н...   26.2.2016, 12:39
- - Aerl   Цитата(SANTEXNIK @ 26.2.2016, 12:39) Хоти...   26.2.2016, 13:33
- - Stalone   Цитата(Aerl @ 25.2.2016, 15:15) Изоляцию ...   26.2.2016, 22:58
- - SANTEXNIK   у нас изыскания есть, там написана глубина промерз...   3.3.2016, 11:37
- - Stalone   Цитата(SANTEXNIK @ 3.3.2016, 11:37) руков...   8.9.2016, 14:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных