> Расчет пропускной способности ПК на сепараторе внутри АГЗУ и нефтесборном коллекторе на кусте скважин
Vikango
сообщение 20.2.2016, 17:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.12.2015
Пользователь №: 284539



Большая просьба тем кто в этом понимает проверить расчет пропускной способности ПК устанавливаемого на нефтегазосборном коллекторе на выходе с куста скважин и внутри замерной установки. Считаю первый раз по замечанию ГГЭ, поэтому мог ошибиться. Большая просьба помочь в проверке расчета.

В блоке замерной установки и дополнительно на нефтегазосборном трубопроводе предусматриваются предохранительные клапаны, настроенные на давление срабатывания Рнастр=4,0 МПа, осуществляющие дополнительную защиту от превышения рабочего давления. Сброс давления (продукции скважин) осуществляется по напорному сбросному трубопроводу в дренажную емкость соединенную с атмосферой.
В качестве предохранительного устройства устанавливаемого на нефтегазосборном коллекторе выбран блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами, по типу СППК 4Р-80-40нжХЛ1. Для заводского блока АГЗУ выбран блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами, по типу СППК 4Р-50-40нжХЛ1. Выбор предохранительных клапанов произведён в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.085-2002, а также учтены требования п. 103 «Рекомендаций по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

Обозначение предохранительного клапана СППК4Р80-40нж ХЛ1 СППК4Р50-40нж ХЛ1
Место установки на трубопроводе PW01 в заводском блоке АГЗУ
Среда перед клапаном Жидкость Газ Жидкость Газ
Рабочее давление Pраб, МПа (изб.) 4,0
Температура среды рабочая Траб, ⁰С +80
Температура кипения жидкости при Р1, ⁰С - -
Температура среды перед клапаном Т1, ⁰С +80
Давление начала открытия Pн.о., МПа (изб.) 4,0
Давление полного открытия P1=1,15 Рраб, МПа (изб.) 4,6
Давление за клапаном P2, МПа (изб.) 0,1
Расход продукта G, кг/час 33801 625,95 1690 31,3
Коэффициент пропускной способности для газа α1 (Согласно номенклатуре ОАО «БАЗ») 0,5 0,8 0,5 0,8

Коэффициент пропускной способности для жидкости α2 (Согласно номенклатуре ОАО «БАЗ») 0,5 0,8 0,5 0,8
-

Плотность среды при P1 и Т1, кг/м3 877 0,963 877 0,963
Коэффициент адиабаты, к - 1,270 ??? (Не знаю точно)
Площадь сечения проточной части седла клапана расчетная F, мм2 213,9 249,7 6,7 7,8




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 90,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vikango   Расчет пропускной способности ПК на сепараторе внутри АГЗУ и нефтесборном коллекторе на кусте скважин   20.2.2016, 17:56
- - aleksandrlyashov   В каталоге БАЗ вижу альфа 2 (жидк) для СППК4Р 50-4...   20.2.2016, 21:29
- - shvet   Цитата(Vikango @ 20.2.2016, 17:56) Больша...   21.2.2016, 9:16
|- - aleksandrlyashov   Цитата(shvet @ 21.2.2016, 9:16) 2. Соглас...   23.2.2016, 17:25
|- - shvet   Цитата(aleksandrlyashov @ 23.2.2016, 17:2...   24.2.2016, 7:27
- - aleksandrlyashov   Я не пользуюсь термином максимальное рабочее давле...   24.2.2016, 14:38
|- - shvet   Цитата(aleksandrlyashov @ 24.2.2016, 14:3...   26.2.2016, 6:24
|- - aleksandrlyashov   Цитата(shvet @ 26.2.2016, 6:24) Где в РД ...   26.2.2016, 11:45
|- - shvet   Цитата(aleksandrlyashov @ 26.2.2016, 11:4...   26.2.2016, 12:05
|- - aleksandrlyashov   Цитата(shvet @ 26.2.2016, 12:05) Дык давл...   26.2.2016, 13:33
- - timmy   а причём тут давление настройки, если сам клапан н...   26.2.2016, 13:04
- - shvet   Цитата(timmy @ 26.2.2016, 13:04) а причём...   26.2.2016, 14:28
- - aleksandrlyashov   Цитата(shvet @ 26.2.2016, 14:28) Почитайт...   26.2.2016, 16:23
|- - shvet   Цитата(aleksandrlyashov @ 26.2.2016, 16:2...   29.2.2016, 6:52
- - timmy   Цитата(shvet @ 26.2.2016, 15:28) to timmy...   29.2.2016, 11:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных