Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Падение давления в системе отопления. Надоело, нужна помощь.
Гость_Alexander V_*
сообщение 28.12.2006, 18:53
Сообщение #1





Guest Forum






Залез в интернет в поисках решения сложившейся проблемы. Если на форуме такой вопрос уже обсуждался пожалуйста скажите об этом, сильно по последнему не лазел.

Итак, Новосибирск, не деревня но грамотных специалистов по отоплению... "ауу вы где?". smile.gif
Частный двух этажный дом, радиаторы на первом, втором этаже и в подвале. На чердаке есть воздушники и вентили регулировки давления на каждый стояк. Система под давлением "нормальным" считается 2 bar. (Котел - горелка - солярка).

Проблема - сегодня давление в норме, все радиаторы горячие, завтра - после завтра (этот период может меняться) давление падает до 1,5 - 1 bar, а на чердаке в воздушниках скапливается воздух который затрудняет церкуляцию жидкости в системе. В начале думал, что банально где-то нарушена герметичность и течет вода (кстати в начале был антифриз потом надоело его постояно наливать теперь льем осмос (почти дестилят)), но все проверив учечек не обнаружил, да и вообще возник вопрос как при падении давления скажем до 1,5 bar, ведь оно выше нормального отмосферного, в системе вообще может появиться ВОЗДУХ! Возможно причина в настройке или в схеме всей системы отпления.

Если ктото знаком с такой проблемой, или знает где по это му вопросу можно найти информацию пожалуйста напишите. А то надоело возиться, хорошо хоть зима теплая biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexander V   Падение давления в системе отопления. Надоело, нужна помощь.   28.12.2006, 18:53
- - Игорь Борисов   Эээээ.... для простого дома решение дороговато, но...   28.12.2006, 19:53
- - Heat Energy   А насос другой поставить? Или по-новой опрессоват...   28.12.2006, 20:29
- - Okulist   Потеря давления происходит, скорее всего, из-за ме...   28.12.2006, 22:28
- - jjj   А как Вы заполняли систему водой? Есть вероятность...   29.12.2006, 10:35
- - zeman   Цитата(Alexander V @ Dec 28 2006, 18:53 )Итак...   29.12.2006, 10:56
- - Igor Barishpolets   Если понижается давление в системе, то где-то все ...   29.12.2006, 12:28
- - Alexander V   Спасибо за отзывы. Система эксплуатируется третий ...   29.12.2006, 19:46
- - Okulist   ЦитатаТеорию рассказал Okulist, правда, про крупны...   29.12.2006, 19:50
- - Guest   СО оказалась гибридной в связи с увеличением отапл...   30.12.2006, 11:41
- - Гость_Богдан   Цитата(Okulist @ Dec 28 2006, 22:28 )Эксперим...   3.1.2007, 18:08
- - Valde maar   Все нормально, но есть проблема с котлом от Аристо...   4.1.2007, 17:46
- - Слободчиков Валентин   Пал жертвой жесткой воды...   5.1.2007, 15:51
- - Serg Ivanov   Цитата(Valde maar @ Jan 4 2007, 17:46 )Все но...   5.1.2007, 16:45
- - Kass   На мой взгляд, у вас просто малая скорость теплоно...   8.1.2007, 13:46
- - zeman   Цитата(Okulist @ Dec 29 2006, 19:50 )ЦитатаТе...   9.1.2007, 13:44
- - Daymonic   Да падение давления в трубопроводе это в любом слу...   9.1.2007, 15:29
- - zeman   У нас был более экзотический случай. В чугунном ко...   9.1.2007, 18:02
- - tgv   насос стоит после котла?   10.1.2007, 9:27
- - Daymonic   Цитатанаказали тех мудаков, которые додумались рез...   10.1.2007, 9:48
- - zeman   Цитата(Daymonic @ Jan 10 2007, 09:48 )Извинит...   10.1.2007, 10:07
- - Daymonic   Хотя если подумать так резьба в основном на армату...   10.1.2007, 11:25
- - jjj   ЦитатаЕсть нормы, что в трудодоступных местах нель...   10.1.2007, 15:49
- - Таньяна   СП 40-102-2000: Разъемные соединения предусматрив...   11.1.2007, 16:55
- - zeman   Очень приятно, что первый пост на форуме и сразу д...   11.1.2007, 17:18
- - инж323   Цитата(Alexander V @ Dec 29 2006, 19:46 ) Ал...   11.1.2007, 17:36
- - Amid   Александ проверьте не стравливает ли воду предохра...   12.1.2007, 11:35
- - MST   Здравствуйте! Alexander V, как я понимаю, у ва...   13.1.2007, 0:33
- - allre   Причина (если не брать в расчет экзотику) достаточ...   15.1.2007, 11:58
- - zeman   Цитата(allre @ Jan 15 2007, 11:58 )При остыва...   16.1.2007, 10:17
- - инж323   Цитата(zeman @ Jan 16 2007, 10:17 )Цитата(all...   16.1.2007, 13:27
- - zeman   Ну положим "хихихнет" мембранка один раз...   16.1.2007, 13:36
- - инж323   Цитата(zeman @ Jan 16 2007, 13:36 )Ну положим...   16.1.2007, 13:41
- - zeman   То есть Вы признаете, что дело не в мембране, а в ...   16.1.2007, 14:15
- - инж323   Цитата(zeman @ Jan 16 2007, 14:15 )То есть Вы...   16.1.2007, 17:35
- - zeman   Цитата(инж323 @ Jan 16 2007, 17:35 )Сейчас че...   16.1.2007, 17:52
- - Alexplumb   Сколько причин народ назвал - товарищ долго все пр...   28.1.2007, 0:03
- - Alex_   Цитата(инж323 @ Jan 16 2007, 13:41 )Оксид вод...   29.1.2007, 13:45
- - jjj   А собственно в каком случае может упасть давление ...   29.1.2007, 15:06
- - инж323   Цитата(Alex_ @ Jan 29 2007, 13:45 )Цитата(инж...   29.1.2007, 15:22
- - Ernestas   Вы бы свою тему создали,чтобы людей не путать   23.10.2010, 11:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных