> Повышеная температура обратки
krivkonik
сообщение 22.2.2016, 17:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049



Приветствую, коллеги. По проекту смонтировали и запустили ИТП .Схема его такая- после узла учета стоит рапределительная гребенка, от гребенки идут штуцера
1 на теплообменник ГВС (после теплобменника в обратку идет 30С)
2 на теплообменник системы отопления (после теплобменника в обратку идет 70С)
3 на калориферы приточных установок (после калориферов в обратку идет 70С)
4 на воздушное отопление - агрегаты ВУЛКАНО (после калориферов в обратку идет 70С по расчету)
сделали пусконаладку и сдали , у технадзора и строителей претензий нет- все работает все греет.
Но товарищи из службы эскплуатации прислали письмо что в системе воздушного отопления температура обратки завышена (естественно не указали на сколько), просят установить перемычку между подачей и обраткой и регулятор температуры и циркуляционные насосы, собственнно хотят подмешивать обратку. Вопрос собственно в следующем -как от них отбрехатся и оставить все как есть. Всегда воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры и вопросов никогда не возникало. Тем более агрегаты воздушного отопления работают на дежурное отопление т.е молотят практически постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- krivkonik   Повышеная температура обратки   22.2.2016, 17:10
- - v-david   Отбрехиваться можно как угодно, но если в ТУ на пр...   22.2.2016, 20:28
- - Wiz   Судя по всему воздушное отопление организовано воо...   22.2.2016, 20:38
- - HeatServ   Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 17:10) Прив...   22.2.2016, 20:47
- - испытатель   Обратка - обраткой, а какой температуры "подо...   22.2.2016, 21:00
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 22.2.2016, 21:00) Обр...   22.2.2016, 22:07
- - инж323   Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 17:10) Прив...   22.2.2016, 22:28
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 22:28) а что д...   22.2.2016, 22:49
||- - инж323   Цитата(HeatServ @ 22.2.2016, 22:49) И это...   22.2.2016, 23:32
||- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 23:32) Откройт...   23.2.2016, 10:22
|- - krivkonik   Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 22:28) а согла...   23.2.2016, 9:17
- - jota   Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 16:10) в си...   22.2.2016, 23:56
- - krivkonik   Цитата(jota @ 22.2.2016, 23:56) 1. Расход...   23.2.2016, 8:54
- - v-david   Цитата(krivkonik @ 23.2.2016, 9:17) Схема...   23.2.2016, 9:50
- - v-david   не знаю как палатки, а вот здание Известий (или ка...   23.2.2016, 10:57
- - krivkonik   Как выяснилось обратка завышена когда отключаются ...   15.3.2016, 9:14
- - Wiz   ЦитатаТолько я не совсем представляю как выглядит ...   15.3.2016, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных