Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Температура греющего теплоносителя
Armata
сообщение 23.2.2016, 17:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290438



Доброго дня. Необходимо нагреть воду в кожухотрубчатом теплообменике, начальная температура воды 10 С нагреть необходимо до 90 С. Вода в трубном пучке, пар-в межтрубном пространстве. Вопрос заключается в следующем какой давление( соответственно и температура) насыщенного пара принять для реализации данного процесса. В одном источнике прочитал что разность температур между двумя теплоносителями не должна превышать 50 С иначе необходима будет установка температурных компенсаторов на кожухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных