> Расчет Gsa и Psi для ЛК типа Н2+Н3
Злой
сообщение 24.2.2016, 14:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Добрый день.
Дано: ЛК в жилой части здания типа Н2+Н3; при этом:
- ЛК без окон;
- ЛК расположена в центральном ядре;
- выход на улицу из ЛК через вестибюль (см. файл в аттаче).
Мой случай, как я понимаю описан в п.4.3.1 (с утечками все ясно) в МР к СП 7, НО не могу понять по какой зависимости выполнить расчет Gsa и Psi. Прошу подсказать корректные формулы расчетов Gsa и Psi.
Фрагмент основного посадочного этажа в аттаче.

Сообщение отредактировал Злой - 24.2.2016, 14:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 105,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Злой   Расчет Gsa и Psi для ЛК типа Н2+Н3   24.2.2016, 14:53
- - colius   Если это п. 4.1.3 и я правильно понял вопрос то G ...   24.2.2016, 23:18
- - Злой   colius, я про корректные формулы расчетов Gsa и Ps...   25.2.2016, 6:38
|- - ИОВ   Если правильно понимаю, то у Вас на 1-ом этаже вых...   25.2.2016, 10:36
- - Злой   ИОВ, расчет ниже: 6.4 Расчет системы подпора ПД1 в...   25.2.2016, 11:29
|- - ИОВ   Цитата(Злой @ 25.2.2016, 11:29) Примечани...   25.2.2016, 12:13
- - Злой   А зачем мне эти коэффициенты?, у меня ЛК в централ...   25.2.2016, 12:27
- - Wiz   У вас ЛК в центральном ядре здания без собственног...   25.2.2016, 12:59
|- - Незнайка   Цитата(Wiz @ 25.2.2016, 13:59) У вас ЛК в...   19.5.2016, 14:34
- - Злой   Wiz, у меня нет вопросов с этим, и нормы я прочита...   25.2.2016, 13:26
- - Wiz   Я так понимаю, что ни по какой, т.к. на первом эта...   25.2.2016, 13:50
- - Злой   Здорово! А как быть с таким нюансем: подпор, к...   25.2.2016, 14:40
- - Wiz   ЦитатаВ моем случае компенсации при работе системы...   25.2.2016, 14:53
- - Злой   У меня настраиваемые КИДы предусмотрены в стене ме...   25.2.2016, 15:00
- - Wiz   ЦитатаУ меня настраиваемые КИДы предусмотрены в ст...   25.2.2016, 15:04
- - Злой   КИДы у меня на режим работы с компенсацией ВД, но ...   25.2.2016, 15:12
- - Wiz   Цитатачто не понятно? Т.е. у вас в ЗБ постоянно по...   25.2.2016, 15:16
|- - Злой   Цитата(Wiz @ 25.2.2016, 16:16) Т.е. у вас...   25.2.2016, 15:23
- - Wiz   ЦитатаА может искомый расход (в моем случае) - это...   25.2.2016, 15:45
- - Злой   А зачем подпирать на время эвакуации, т.е. как дым...   25.2.2016, 17:02
- - Злой   Вот что получилось:   25.2.2016, 23:18
- - Злой   Целесообразно посоветоваться с ББ.   19.5.2016, 20:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных