> Оценка теплопотерь загородного дома
ShaPiTo
сообщение 25.2.2016, 9:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290872



Здравствуйте!
Хотел бы с помощью уважаемых и присутствующих на форуме специалистов,
получить оценку теплопотерь своего дома.
Не являясь специалистом в данной области, не могу оценить результаты, которые я фиксирую вот уже второй отопительный сезон.
Несколько вводных данных:
1. Дом каркасный, утепление везде 200 мм. Утеплитель - аспирация мин ваты. "Пироги" могу расписать дополнительно.
Стоит на сваях высотой 50 см.
2. Система отопления: основная - электрические конвекторы + ИК обогреватели, дополнительная - газовые конвекторы с коаксиальным дымоходом.
3. Отапливаемая площадь - 90 кв.м.
4. Дом эксплуатируется в режиме "выходного дня". В связи с этим я использую в отсутствие "дежурный режим" (+15).
Температура "выходного дня": +21...23.
5. Климат - средняя полоса. https://www.gismeteo.ru/diary/12991/
6. Вентиляция только вытяжная. На кухне регулируемая 0..500 куб.м/ч, в с.у. - 200 куб.м./ч. Включается по необходимости.
Есть еще один выход/вход воздуха в "зените". про него лучше отдельно ниже напишу.
7. Геометрия у дома нестандартная. По смыслу это двухконтурная юрта. В плане естественной циркуляции конечно все в порядке. Проект изобретал сам. Ниже прикреплю фото для понимания.

Несколько цифр по расходу электроэнергии за весь отопительный сезон 2014-2015.
(Еще раз извинюсь за дилетантский подход)
1. Отопительный сезон - 7 месяцев (с 1.10.2014 по 1.05. 2015).
2. Средняя температура на улице за весь сезон: -4.1 Градуса Цельсия
3. Средняя температура внутри за весь сезон (с учетом четырехдневного дежурного режима в неделю): +18.5 Градуса Цельсия
4. Потребление электроэнергии на нужды отопления, за весь сезон составило: 7600 кВт/ч.
5. Затраты на отопление 1 кв.м. за весь отопительный сезон составили: 7600 кВт\ч \ 90 кв.м. = 85 кВт\ч\кв.м\7мес.
6. Газовые конвекторы в расчете не учитываю, потому как использую их оч редко.
Эти данные и хотелось бы оценить.
Конечно цифр у меня гораздо больше))) И по месяцам и по дням и даже по часам... Веду дневник наблюдений) Фиксирую температуры, влажность в разных помещениях, и потребление э\э.
Так же реализовал, интересную на мой взгляд, схему управления эл. конвекторами с помощью таймеров. Использую их для перехода из "дежурного режима" в основной и наоборот.

Вообщем много информации по теме отопления скопилось.. Информации реальной, собранной в реальной эксплуатации.
Надеюсь, что мой опыт будет полезен.
Так же с удовольствием выслушаю советы профессионалов.

В заключении, позволю оставить ссылку на купольный форум, где я веду ветку о своей стройке: ссылка
Там всё, от задумки, до реализации.
Спасибо за вопросы и комментарии!!))
В заключении несколько фотографий:
Прикрепленное изображение

Внутренний объём "центрального отсека"
Прикрепленное изображение

Планировка несколько изменена. "гардеробная" оказалась между спальнями и превратилась в "каминную"
Прикрепленное изображение

Внешний вид со стороны веранды.
Прикрепленное изображение

Зимой

Сообщение отредактировал ShaPiTo - 25.2.2016, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ShaPiTo   Оценка теплопотерь загородного дома   25.2.2016, 9:26
- - timmy   с чего бы римский дом с закрытым атриумом юртой ст...   25.2.2016, 11:34
- - ShaPiTo   Хм...Римский дом?... Честно говоря, для меня это с...   25.2.2016, 16:31
- - timmy   Ну планировка как у дома в древнеримском стиле. Во...   25.2.2016, 18:00
- - ShaPiTo   Да, действительно, Римский дом имеет нечто общее с...   25.2.2016, 20:00
|- - timmy   Цитата(ShaPiTo @ 25.2.2016, 21:00) И все,...   26.2.2016, 12:45
- - ShaPiTo   Может то что я писал: "Затраты на отопление 1...   26.2.2016, 8:43
|- - jupe5672   Цитата(ShaPiTo @ 26.2.2016, 12:43) поэтом...   26.2.2016, 9:12
- - ShaPiTo   Отличный?! Спасибо!) Можно ли узнать о Диа...   26.2.2016, 9:33
- - jupe5672   Оценка проведена на глаз. Подробнее в СП 50.13330....   26.2.2016, 10:16
- - ИОВ   См. СП 50.13330.2012, раздел 5 - в частности п.п. ...   26.2.2016, 10:21
- - ShaPiTo   Цитата(ИОВ @ 26.2.2016, 11:21) См. СП 50....   26.2.2016, 13:38
- - ShaPiTo   Цитата(timmy @ 26.2.2016, 13:45) .....Кас...   26.2.2016, 14:08
- - tpa2009   Цитата(ShaPiTo @ 26.2.2016, 14:38) 2. Док...   28.2.2016, 4:25
- - ShaPiTo   Спасибо за разъяснения!) Если воспользоваться ...   28.2.2016, 20:27
- - timmy   Правильно. Нормируемый расход показывает пригоднос...   29.2.2016, 16:17
- - ShaPiTo   Отл! С нормируемым параметром разобрались. А ч...   29.2.2016, 19:29
- - timmy   а что должно быть с практикой? Нормально вроде бы ...   1.3.2016, 0:09
- - ShaPiTo   Ок, попробую провести подобный расчет для ваших да...   1.3.2016, 12:01
- - ShaPiTo   Ошибся в своём расчете верно так: 7600/(212*24/10...   1.3.2016, 12:31
- - timmy   конечно не всё)) Вы схитрили и свои показатели при...   1.3.2016, 12:35
- - ShaPiTo   Тут меня незаслуженно пытаются уличить в рекламе (...   1.3.2016, 14:29
- - timmy   а, ну вот как поправились, получше стало. Теперь о...   1.3.2016, 16:15
- - ShaPiTo   Не совсем понял где я "поправился"? Врод...   1.3.2016, 19:36
- - timmy   я просто отвечал на исходный вариант вашего сообще...   2.3.2016, 10:35
- - ShaPiTo   Сколько будет стоить сейчас я затрудняюсь сказать,...   2.3.2016, 13:40
- - ShaPiTo   Цитата(timmy @ 2.3.2016, 11:35) я просто ...   2.3.2016, 14:11
|- - lovial   Цитата(ShaPiTo @ 2.3.2016, 14:11) P.s. На...   2.3.2016, 15:36
- - timmy   Это еще со времен стоительства МГУ пошло. Под подо...   2.3.2016, 15:30
- - ShaPiTo   Спасибо за разъяснения! Конденсат у меня на о...   2.3.2016, 16:15
|- - lovial   Цитата(ShaPiTo @ 2.3.2016, 16:15) Спасибо...   2.3.2016, 19:03
- - timmy   поставить вторую дверь, чтобы был тамбур. Появится...   2.3.2016, 18:40
- - ShaPiTo   Да, скорее это не тамбур, а прихожая, согласен. Д...   2.3.2016, 21:39
- - timmy   ну тут смысл именно в создании переходного более-м...   15.3.2016, 14:45
- - ShaPiTo   Цитата(timmy @ 15.3.2016, 15:45) ну тут с...   16.3.2016, 17:18
- - timmy   С ладонь то есть. В принципе у нас дома была похож...   17.3.2016, 10:46
- - ShaPiTo   Коли уж тут выше, было допущено сравнение моего Ша...   23.3.2016, 13:26
- - timmy   Это с Белкой Странной обсудить можно, у неё был по...   25.3.2016, 0:37
- - DimIv   Нда, нам пора строить активные дома по типу таких:...   25.12.2016, 5:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных