> Расчет площади теплообмена, Теплообмен в ограниченном пространстве с промежуточным теплоносителем
DonAntonio
сообщение 1.3.2016, 13:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 124998



Здравствуйте уважаемые форумчане!
В общем загвоздка в такова - необходимо рассчитать теплообменник следующей конструкции: имеем два пучка труб, по одному пучку проходит холодный газ, который нужно нагреть, по второму пучку идет горячая вода. Эти пучки проходят через ограниченное пространство (емкость) с 60% этиленгликолем. Гликоль в емкости не циркулирует. Внимание вопрос каким образом рассчитать площадь поверхности пучков? Есть ли критериальные уравнения для расчета? Расчет к которому пришел на данный момент прикладываю, но на мой взгляд он не верный т.к. скорость гликоля вызванная конвекцией не реальная, да и вообще там не через Рейнольдса по идеи надо считать а через Грасгофа, но какие определяющие параметры в данном случае для критериев брать вообще уже не понимаю, за 4 дня мытарств, каша в голове.
В общем нужен человек, который имеет опыт по данной теме! Вопросов хватает, самому сложно разобраться, надеюсь на помощь!
Прикрепленный файл  ___________.xlsx ( 39,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107


Сообщение отредактировал DonAntonio - 1.3.2016, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DonAntonio   Расчет площади теплообмена   1.3.2016, 13:05
- - DonAntonio   подправил помарки   1.3.2016, 13:22
- - timmy   Сложно понять, какая схема у теплообменника вашего...   2.3.2016, 12:22
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 2.3.2016, 14:22) Сложно по...   2.3.2016, 14:53
- - timmy   ну в таком случае гликоль вам придётся как-то пере...   2.3.2016, 17:04
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 2.3.2016, 19:04) ну в тако...   3.3.2016, 6:11
- - DonAntonio   В общем то аналогом данного теплообменника являетс...   3.3.2016, 10:24
- - timmy   Газпроммаш просто не может обойти наш патент на ко...   3.3.2016, 12:35
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 3.3.2016, 14:35) Газпромма...   3.3.2016, 12:45
- - timmy   ну вот сам же Газпроммаш и пишет, что у него основ...   3.3.2016, 13:50
- - ssn   думается мне, что такие задачи надо решать математ...   3.3.2016, 14:16
|- - DonAntonio   Цитата(ssn @ 3.3.2016, 16:16) думается мн...   3.3.2016, 15:04
|- - timmy   Цитата(DonAntonio @ 3.3.2016, 17:04) я зн...   3.3.2016, 16:59
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 3.3.2016, 18:59) Понять дл...   4.3.2016, 6:40
- - ssn   раньше считали. да. разбивали задачу на кучу соста...   3.3.2016, 15:33
- - timmy   со схемой надо сначала определиться. Сам Газпромма...   3.3.2016, 15:45
- - DonAntonio   Вот еще по Чернобыльскому расчет:   4.3.2016, 9:46
- - DonAntonio   И тишина   14.3.2016, 6:38
- - timmy   дак особых подвижек ведь незаметно. Установка и на...   25.3.2016, 2:28
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 25.3.2016, 4:28) дак особы...   28.3.2016, 8:35
- - timmy   Мы допустим считаем, что со стороны газа должна бы...   28.3.2016, 10:28
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 28.3.2016, 12:28) Мы допус...   31.3.2016, 13:24
- - Twonk   Думаю, явно на это дела методику найти не удастся....   31.3.2016, 21:10
|- - DonAntonio   Цитата(Twonk @ 31.3.2016, 23:10) Думаю, я...   1.4.2016, 13:49
|- - timmy   Цитата(DonAntonio @ 1.4.2016, 14:49) Как ...   1.4.2016, 17:22
- - techgrouppts   Тут только сплошная эмпирика поможет. Судя по всем...   1.4.2016, 14:20
|- - DonAntonio   Цитата(techgrouppts @ 1.4.2016, 16:20) Ту...   4.4.2016, 6:29
- - T-rex   а чем профит такой конструкции с промежуточным теп...   1.4.2016, 17:41
- - timmy   С чего бы ему не поделиться?! Никакой особой ц...   4.4.2016, 12:13
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 4.4.2016, 14:13) С чего бы...   6.4.2016, 10:54
- - timmy   я конкретно занимаюсь базовым инжинирингом в облас...   7.4.2016, 14:17
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 7.4.2016, 16:17) я конкрет...   8.4.2016, 14:01
- - timmy   Почему не будет-то? У вас основная масса гликоля б...   11.4.2016, 0:32
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 11.4.2016, 2:32) Почему не...   11.4.2016, 12:07
- - timmy   Я имел ввиду поток самого по себе гликоля. У вас в...   12.4.2016, 14:41
|- - DonAntonio   Цитата(timmy @ 12.4.2016, 16:41) Я имел в...   22.4.2016, 9:56
|- - DonAntonio   Цитата(DonAntonio @ 22.4.2016, 11:56) при...   19.5.2016, 12:49
- - timmy   О чем с самого начала речь и шла))   26.5.2016, 20:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных