WVXIW
сообщение 5.3.2016, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, возможно ли адекватно рассчитать технико-экономические показатели работы котлоагрегата ДКВР 10/13 при переводе на водогрейный режим, опираясь на показатели работы в паровом режиме?

У меня тут задачка возникла:
- имеется 8 агрегатов ДКВР 10/13;
- 50% выработанного пара используется на технологические нужды;
- другие 50% на теплообменники пар/вода, на цели отопления (115-70) и ГВС.

В целях повышения энергоэффективности возникла мысль перевести часть котлов в водогрейный режим и отпускать энергию на прямую в ТС, минуя теплообменники, снизить эксплуатационные затраты и потери в целом в т.ч. и с уходящими газами. Возможно я ошибаюсь и ощутимого результата не будет, но посчитать надо, а вот как - большой для меня вопрос.

Надеюсь на вашу помощь, спасибо

Сообщение отредактировал WVXIW - 5.3.2016, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WVXIW   Перевод парового котла ДКВР в водогрейный режим   5.3.2016, 14:31
- - tiptop   Цитата(WVXIW @ 5.3.2016, 14:31) - имеется...   5.3.2016, 18:40
- - WVXIW   топливо газ и мазут резервное   5.3.2016, 20:27
- - tiptop   А какие горелки? Они без таких запальников, котор...   5.3.2016, 20:30
- - WVXIW   у меня пока есть только тепловой и топливный балан...   5.3.2016, 20:55
- - tiptop   Я подумал, что, если газовые рампы у ДКВр морально...   5.3.2016, 21:11
- - Valiko   Когда будет расчётное значение мощности теплового ...   5.3.2016, 21:27
- - tiptop   Цитата(WVXIW @ 5.3.2016, 14:31) посчитать...   5.3.2016, 21:28
- - WVXIW   расчет конечно поверхностный и больше к экономичес...   5.3.2016, 22:13
- - Valiko   в том- то и фокус. 1. Расход воды - хоть через те...   7.3.2016, 12:41
|- - WRybkin   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 13:41) лучше - ...   7.3.2016, 13:10
|- - tiptop   Если котёл "современный", то это вовсе н...   7.3.2016, 16:36
- - Valiko   92 % - прекрасный к.п.д. А какая температура уходя...   7.3.2016, 16:44
|- - WRybkin   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 17:44) А какая ...   7.3.2016, 17:24
- - Галиев   Как правило, паровые котлы переводят в водогрейные...   7.3.2016, 16:58
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 7.3.2016, 16:58) Из произ...   7.3.2016, 17:08
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 7.3.2016, 17:08) ...Зато ...   7.3.2016, 18:06
|- - tiptop   У котла и экономайзера есть некоторое сопротивлени...   7.3.2016, 19:00
|- - WRybkin   Цитата(Галиев @ 7.3.2016, 19:06) При реко...   7.3.2016, 19:16
|- - tiptop   Цитата(WRybkin @ 7.3.2016, 19:16) Ссылочк...   7.3.2016, 19:33
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 7.3.2016, 19:33) Мне тоже...   27.4.2016, 16:26
- - Valiko   дык - по центру горелку установить. Всё ш дешевше,...   7.3.2016, 17:27
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 17:27) дык - по...   7.3.2016, 17:42
- - Valiko   Так отош - при бюджетном варианте - сеть напямую с...   7.3.2016, 17:47
- - Valiko   и толку от насосу рециркуляции - если на входе 40°...   7.3.2016, 18:18
|- - Галиев   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 18:18) и толку ...   7.3.2016, 19:00
- - Valiko   Ну, в данном случае (топикстартер) - 8 котлов, наг...   7.3.2016, 18:56
|- - WVXIW   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 18:56) Ну, в да...   7.3.2016, 19:18
- - Valiko   Пичалька жить в разных странах. А какая связь газо...   7.3.2016, 19:47
|- - WVXIW   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 19:47) Пичалька...   7.3.2016, 20:09
- - Valiko   резюме - работать будет. Но котельная с чисто водо...   7.3.2016, 20:17
|- - WVXIW   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 20:17) резюме -...   7.3.2016, 22:03
|- - WRybkin   Цитата(WVXIW @ 7.3.2016, 23:03) А почему ...   7.3.2016, 22:18
- - Valiko   та да. Дквры- кроме всего - ремонтно пригодны. Сч...   7.3.2016, 22:48
|- - WVXIW   Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 22:48) та да. Д...   7.3.2016, 23:24
|- - Valiko   Цитата(WVXIW @ 7.3.2016, 22:24) я думаю ч...   8.3.2016, 8:11
|- - CNFHSQ   Цитата(Valiko @ 8.3.2016, 8:11) та не. Ко...   14.6.2016, 17:00
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 8.3.2016, 8:11) это ш всё...   14.6.2016, 17:52
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 14.6.2016, 17:52) А я с э...   15.6.2016, 16:33
- - vladimir romanov   По идее, перевод котла с парового режима на водогр...   8.6.2016, 17:24
- - tiptop   Цитата(vladimir romanov @ 8.6.2016, 17:24...   8.6.2016, 17:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных