Вентиляция насосной по перекачки нефти, Организация воздухообмена |
|
|
|
8.3.2016, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Добрый день. Подскажите как правильно организовать воздухообмен в нефтенасосной. В насосной установлены 5 насосных агрегатов (4 раб., 1 рез.). Тепловыделения составляют 174кВт. Если принять температуру уходящего воздуха 35С, приточного 5С, то необходимый объем для борьбы с теплоизбытками будет составлять 17400м3/ч. Температура в месте строительства насосной составляет -55С. Если нагревать такой большой объем воздуха -55 до 5С, то получаются сильно уж мощные калориферы.
У меня вопрос, возможно ли подавать холодный воздух? У каждого насосного агрегата установить утепленный клапан с электроприводом и подавать по 3480м3/ч.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ARTEM Вентиляция насосной по перекачки нефти 8.3.2016, 9:42 ITS Коллега, добрый день. При таких раскладах попробуй... 8.3.2016, 11:02 Skaramush Секундочку. В холодный период цифра теплоизбытков ... 8.3.2016, 11:06 ИОВ О какой рециркуляции речь? Это помещение кат. А ил... 8.3.2016, 11:30 ITS Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 11:30) О какой рец... 8.3.2016, 11:38 Skaramush Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 12:30) О какой рец... 8.3.2016, 11:39 ARTEM Категория помещения А, где установлены насосы с эл... 8.3.2016, 12:12 ИОВ Цитата(ARTEM @ 8.3.2016, 12:12) Вредности... 8.3.2016, 20:27  ARTEM Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 20:27) Странно так... 9.3.2016, 3:12 Странная Белка Явно технологи что-то напортачили с насосами.
Есть... 8.3.2016, 12:46 ARTEM Не думаю.
В приложение 7 ВСН, мне подходит первый ... 8.3.2016, 12:54 Странная Белка А с другой-то стороны - ну чудес же не бывает. Раз... 8.3.2016, 13:03 ИОВ Цитата(ARTEM @ 8.3.2016, 9:42) В насосной... 9.3.2016, 10:16 ARTEM Цитата(ИОВ @ 9.3.2016, 10:16) 1. Почему В... 9.3.2016, 11:01  ИОВ Цитата(ARTEM @ 9.3.2016, 11:01) 1. Темпер... 9.3.2016, 12:40   ARTEM Цитата(ИОВ @ 9.3.2016, 13:40) Температура... 10.3.2016, 3:11    ИОВ Цитата(ARTEM @ 10.3.2016, 3:11) Температу... 10.3.2016, 9:56 vadimk ARTEM, а какой объем помещения?
Электродвигатели у... 9.3.2016, 12:07 ARTEM Цитата(vadimk @ 9.3.2016, 13:07) ARTEM, а... 10.3.2016, 2:43  vadimk Цитата(ARTEM @ 10.3.2016, 3:43) С учетом ... 10.3.2016, 8:26   ARTEM Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 9:26) 10C- тем... 14.3.2016, 4:32 Странная Белка И по тому СН, который я указывала, из вредностей т... 9.3.2016, 16:28 Skaramush ...В том числе и водород... 9.3.2016, 17:28 Таратыркин Уважаемые, коллеги. Дайте ссылку, что в помещениях... 10.3.2016, 10:00 Skaramush Цитата(Таратыркин @ 10.3.2016, 11:00) Ува... 10.3.2016, 10:12 vadimk п.7.4.4 СП60
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допуск... 10.3.2016, 10:11 ИОВ СП 60.13330.2012
Цитата7.4.4 Рециркуляция воздуха ... 10.3.2016, 10:12 Таратыркин 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
г) из п... 10.3.2016, 10:22 zaharov63 Цитата(Таратыркин @ 10.3.2016, 10:22) 7.4... 10.3.2016, 10:53 vadimk Ну припустим если принять рециркуляцию из помещени... 10.3.2016, 10:34 ИОВ Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 10:34) Ну прип... 10.3.2016, 10:45 Таратыркин Мы рассматриваем нефтянку, и на мой взгляд избыточ... 10.3.2016, 10:53 vadimk Ну ту на примере этой насосной.
Закрытая отаплива... 10.3.2016, 11:25 Vano А могли бы насосы в одном помещении, далее вал чер... 10.3.2016, 11:37 ИОВ Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 11:25) А могли... 10.3.2016, 15:00 vadimk Понятно, что определяют технологи.
Просто речь пош... 10.3.2016, 15:43 ИОВ К сожалению, Вы так и не поняли, что Вы неправильн... 14.3.2016, 8:08