> Вентиляция насосной по перекачки нефти, Организация воздухообмена
ARTEM
сообщение 8.3.2016, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Подскажите как правильно организовать воздухообмен в нефтенасосной.
В насосной установлены 5 насосных агрегатов (4 раб., 1 рез.). Тепловыделения составляют 174кВт. Если принять температуру уходящего воздуха 35С, приточного 5С, то необходимый объем для борьбы с теплоизбытками будет составлять 17400м3/ч. Температура в месте строительства насосной составляет -55С. Если нагревать такой большой объем воздуха -55 до 5С, то получаются сильно уж мощные калориферы.

У меня вопрос, возможно ли подавать холодный воздух? У каждого насосного агрегата установить утепленный клапан с электроприводом и подавать по 3480м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ARTEM   Вентиляция насосной по перекачки нефти   8.3.2016, 9:42
- - ITS   Коллега, добрый день. При таких раскладах попробуй...   8.3.2016, 11:02
- - Skaramush   Секундочку. В холодный период цифра теплоизбытков ...   8.3.2016, 11:06
- - ИОВ   О какой рециркуляции речь? Это помещение кат. А ил...   8.3.2016, 11:30
|- - ITS   Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 11:30) О какой рец...   8.3.2016, 11:38
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 12:30) О какой рец...   8.3.2016, 11:39
- - ARTEM   Категория помещения А, где установлены насосы с эл...   8.3.2016, 12:12
|- - ИОВ   Цитата(ARTEM @ 8.3.2016, 12:12) Вредности...   8.3.2016, 20:27
|- - ARTEM   Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 20:27) Странно так...   9.3.2016, 3:12
- - Странная Белка   Явно технологи что-то напортачили с насосами. Есть...   8.3.2016, 12:46
- - ARTEM   Не думаю. В приложение 7 ВСН, мне подходит первый ...   8.3.2016, 12:54
- - Странная Белка   А с другой-то стороны - ну чудес же не бывает. Раз...   8.3.2016, 13:03
- - ИОВ   Цитата(ARTEM @ 8.3.2016, 9:42) В насосной...   9.3.2016, 10:16
|- - ARTEM   Цитата(ИОВ @ 9.3.2016, 10:16) 1. Почему В...   9.3.2016, 11:01
|- - ИОВ   Цитата(ARTEM @ 9.3.2016, 11:01) 1. Темпер...   9.3.2016, 12:40
|- - ARTEM   Цитата(ИОВ @ 9.3.2016, 13:40) Температура...   10.3.2016, 3:11
|- - ИОВ   Цитата(ARTEM @ 10.3.2016, 3:11) Температу...   10.3.2016, 9:56
- - vadimk   ARTEM, а какой объем помещения? Электродвигатели у...   9.3.2016, 12:07
|- - ARTEM   Цитата(vadimk @ 9.3.2016, 13:07) ARTEM, а...   10.3.2016, 2:43
|- - vadimk   Цитата(ARTEM @ 10.3.2016, 3:43) С учетом ...   10.3.2016, 8:26
|- - ARTEM   Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 9:26) 10C- тем...   14.3.2016, 4:32
- - Странная Белка   И по тому СН, который я указывала, из вредностей т...   9.3.2016, 16:28
- - Skaramush   ...В том числе и водород...   9.3.2016, 17:28
- - Таратыркин   Уважаемые, коллеги. Дайте ссылку, что в помещениях...   10.3.2016, 10:00
|- - Skaramush   Цитата(Таратыркин @ 10.3.2016, 11:00) Ува...   10.3.2016, 10:12
- - vadimk   п.7.4.4 СП60 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допуск...   10.3.2016, 10:11
- - ИОВ   СП 60.13330.2012 Цитата7.4.4 Рециркуляция воздуха ...   10.3.2016, 10:12
- - Таратыркин   7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: г) из п...   10.3.2016, 10:22
|- - zaharov63   Цитата(Таратыркин @ 10.3.2016, 10:22) 7.4...   10.3.2016, 10:53
- - vadimk   Ну припустим если принять рециркуляцию из помещени...   10.3.2016, 10:34
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 10:34) Ну прип...   10.3.2016, 10:45
- - Таратыркин   Мы рассматриваем нефтянку, и на мой взгляд избыточ...   10.3.2016, 10:53
- - vadimk   Ну ту на примере этой насосной. Закрытая отаплива...   10.3.2016, 11:25
- - Vano   А могли бы насосы в одном помещении, далее вал чер...   10.3.2016, 11:37
- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 11:25) А могли...   10.3.2016, 15:00
- - vadimk   Понятно, что определяют технологи. Просто речь пош...   10.3.2016, 15:43
- - ИОВ   К сожалению, Вы так и не поняли, что Вы неправильн...   14.3.2016, 8:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных