> Периодически не включается свет с выключателей.
ZUXZUX
сообщение 10.3.2016, 10:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78415



Объект работал около года без проблем.
С недавнего времени появилась следующая проблема:
Периодически то с одного выключателя, то с другого не включается та или иная группа.
При выезде на объект все работает нормально.
Подскажите у кого какие мысли?
Со слов заказчика недавно меняли узел учета. Поставили счетчик АВВ.
Посмотрев на счетчике параметры питающей сети, смутило только фазное напряжение, оно около 240В почти по каждой фазе.
Но при этом все работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZUXZUX   Периодически не включается свет с выключателей.   10.3.2016, 10:50
- - jupe5672   Выключатели не подвергаются отрицательным температ...   10.3.2016, 10:56
- - ZUXZUX   Выключатели находятся в частном жилом доме. Крае...   10.3.2016, 11:14
- - jupe5672   1. Стена промерзает, в выключателе образуется иней...   10.3.2016, 11:15
- - ZUXZUX   Дом жилой с положительной температурой. В доме при...   10.3.2016, 11:17
- - jupe5672   Остаются тогда два варианта: 1. Механизмы выключат...   10.3.2016, 11:25
- - Melnikov   Посоветуйте пользователям снять накладку с контрол...   10.3.2016, 12:26
- - ZUXZUX   Попробуем. Но проблема в том, что на выключателе д...   10.3.2016, 12:43
|- - jupe5672   Цитата(ZUXZUX @ 10.3.2016, 16:43) Есть по...   10.3.2016, 13:15
|- - fiber   Цитата(jupe5672 @ 10.3.2016, 13:15) Или у...   10.3.2016, 14:41
- - leonid   Если объект старый, то проблемы могут быть просто ...   11.3.2016, 10:37
- - Glory   Включи мониторинг шины, посмотри проходят ли телег...   11.3.2016, 15:30
- - ZUXZUX   Добрался до объекта. С выключателями все в порядке...   12.3.2016, 0:56
- - Melnikov   Защитного режима у устройств нет, а вот зависать и...   12.3.2016, 17:24
- - Konstantin_X   Угадаю артикул JUNG- 2316.16 REGHE-по эти изделиям...   14.3.2016, 13:14
- - 4ertjaga_88   Такое встречал у гировских диммеров,но там грешу н...   15.3.2016, 1:28
|- - Glory   Цитата(4ertjaga_88 @ 15.3.2016, 1:28) Так...   19.3.2016, 9:43
- - Zoro   Все просто- емкости... Конденсаторы сохнут... Сейч...   15.3.2016, 3:28
- - magor   Тоже JUNG 2316.16 REG HE и именно V03 Konstant...   15.3.2016, 10:42
- - Konstantin_X   Если Вы покупали товар в представительстве, то Вам...   15.3.2016, 22:35
- - magor   Konstantin_X - спасибо!!!   15.3.2016, 22:43
- - 4ertjaga_88   абсолютно верно)   19.3.2016, 17:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 17:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных