> Аэродинамика системы ДУ, учет потерь давления на клапане
evgen_tsk
сообщение 11.3.2016, 8:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289125



Доброго времени суток. Вопрос состоит в том, что нужно ли учитывать потери давления на открытом клапане при расчете давления сети? В АВОКе не учитывается, в программе КВМ-ДЫМ тоже не учитывается, но ведь если отнести клапан к первому участку сети (на первом этаже) его следует учесть? В случае пожаре вентилятору следует преодолеть сопротивление шахты+сопротивление открытого клапана (клапан с декоративной решеткой, врезается прямо в кирпичную шахту). Проясните ситуацию пожалуйста.