> Аварийное(эвакуационное) освещение на лестничной клетке
vgri
сообщение 15.3.2016, 21:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 292467



Предистория такова: офисное здание на промежуточных площадках лестничной клетки стоят светильники рабочего освещения, на этажных площадках-аварийные.
Эксперту не понравилось ибо:"3/16-ИОС.ЭС Лист4. Не выполнено освещение путей эвакуации на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом. Основание п.7.105 СП 52.13330.2011".
На что я отвечаю: "Замечание не принимается. На лестничной клетке, на отм. +6.600 установлен аварийный светильник, который обеспечивает освещение ступеней марша с отм.+4.950 до отм.+6.600 прямым (не отраженным) светом. Освещение ступеней марша с отм.+3.300 до отм.+4.950 прямым светом обеспечивается аварийным светильником, установленным на площадке предыдущего этажа (отм.+3.300) "
На что мне ответили: "Замечание не снято. Светильник, установленный на отметке +6,600 не может осветить каждую ступень лестничного марша с отметки +4,950 прямым светом. Так же не выполняется освещение путей эвакуации в:- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;- в зоне каждого изменения направления маршрута.
Основание п.7.105 СП 52.13330.2011"
Я доказываю свою правоту:"Светильник AOT.OPL, имеющий косинусную КСС, способен осветить каждую ступень лестничного марша прямым светом с отм.+4,950 до отм.+6,600 при заданном угле наклона марша и определенной высоте подвеса светильника (не ниже 1,3 м от пола). Графически это показано на прилагаемой схеме.
Мест изменения(перепада) уровня пола или покрытия на путях эвакуации в данном административном здании нет.В зонах изменения маршрута эвакуации аварийные светильники установлены."
А тут такой ответ:"Замечание не снято.Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать на лестничных маршах.На каждой лестнечной площадке идет изменение (перепад) уровня пола и направление маршрута."
Может скажете кто прав, кто не прав? По-моему эксперт попутал что-то, т.к. освещение лестничных маршей в СП выделено отдельным пунктом и перепады высот, а также изменения маршрута не причем. Не ставить же аварийные светильники над каждой ступенькой?
Извините за много букв.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________.pdf ( 39,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vgri   Аварийное(эвакуационное) освещение на лестничной клетке   15.3.2016, 21:28
- - Ludvig   Два варианта, чтобы больше не бодаться. Делаешь ос...   16.3.2016, 12:37
|- - vgri   Цитата(Ludvig @ 16.3.2016, 12:37) Два вар...   16.3.2016, 21:59
- - Oleghka   Аварийное освещение от какого источника питания ра...   25.3.2016, 21:44
- - Oleghka   Да мне интересно, как у автора темы аварийка запит...   26.3.2016, 13:50
- - kdu   Автору: а поставить светильник на изгиб в подкрышн...   28.3.2016, 7:55
- - HasBolla   Немного не в тему, но тоже про аварийные светильни...   31.3.2016, 10:14
- - Ludvig   Не очень давно проектировал освещение в школе, бол...   31.3.2016, 11:05
|- - hjcbvne5   Цитата(Ludvig @ 31.3.2016, 12:05) Не очен...   1.4.2016, 12:33
- - HasBolla   Это школа, там с этим проще. А если это общественн...   31.3.2016, 12:22
- - Ludvig   Еще как засунешь! Целые пульты управления свет...   31.3.2016, 18:34
- - HasBolla   И все-же, можно выключатель аварийного освещения с...   1.4.2016, 13:24
- - hjcbvne5   Цитата(HasBolla @ 1.4.2016, 13:24) И все-...   1.4.2016, 13:58
- - HasBolla   Цитата(hjcbvne5 @ 1.4.2016, 14:58) Можно ...   1.4.2016, 14:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных