> Канальный кондиционер почти без каналов, Применение "короткого замыкания" в мирных целях
vsklokoch
сообщение 16.3.2016, 23:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Клиенту была предложена система канального кондиционирования с подмесом наружного воздуха с шумоизолированными переточными клапанами (см. план).

Но по дизайн-проекту высота потолка в коридоре и столовой одинаковая (3 м) и клиент от перспективы поялвения на потолке коридора уступа почему-то в ладоши не хлопает...

" И тут Остапа понесло..."(с)
Чтобы отказаться от прокладки воздуховодов за потолком коридора можно подавать холодный воздух непосредственно в коридор выше РЗ.
А из коридора растаскивать воздух местными переточными вентиляторами.

Технология отказа от воздуховодов путем установки нескольких дующих из одного в другой вентиляторов давно применяется в автомобильных тоннелях (в том числе и в нашем тоннеле на КАД),
В квартирах я такого пока не видел, о таком не слышал и сам не пробовал, хотя сам эффект транзитного пролета воздуха из притока в вытяжку не задевая помещение, встречается довольно часто у новичков и неучей.
Предлагаю применить его в мирных целях!

Коллеги, за что меня четвертуют?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 240,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vsklokoch   Канальный кондиционер почти без каналов   16.3.2016, 23:23
- - ОРИ   За все ))) Сразу видно, что вымученный план Во-пер...   17.3.2016, 8:26
|- - vsklokoch   Друзья, спасибо за отзывы. Цитата(ОРИ @ 17.3....   17.3.2016, 16:34
|- - ОРИ   Цитата(vsklokoch @ 17.3.2016, 16:34) Вы н...   17.3.2016, 16:49
- - WAKO   Производительность по воздуху системы кондициониро...   17.3.2016, 11:20
- - Skaramush   Есть предложение. Взять тот самый план и схематичн...   17.3.2016, 11:29
- - ivan-l-ing   ком пред заку на мультик с 3 настенниками покажите...   17.3.2016, 15:01
- - ivan-l-ing   Проблема вашей схемы такова вы не можете поддержив...   17.3.2016, 16:47
|- - vsklokoch   Цитата(ivan-l-ing @ 17.3.2016, 17...   17.3.2016, 17:32
- - vsklokoch   ну вот, для большей понятности моего огорода вылож...   17.3.2016, 16:47
- - Skaramush   Простой вопрос - попадание охлаждённого воздуха в ...   17.3.2016, 16:58
- - Skaramush   Сумбур. В первом сообщении "подача охлаждённо...   17.3.2016, 17:35
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 17.3.2016, 18:35) Сумб...   17.3.2016, 17:58
- - vsklokoch   то есть правильней как-то вот так.   17.3.2016, 18:13
- - ОРИ   столько вентиляторов....шум, лючки, опуски.... у В...   17.3.2016, 20:36
- - vsklokoch   от лючков постараюсь уйти - на кухне столовой сдел...   17.3.2016, 20:47
- - ivan-l-ing   м-да ну и ... вам самим то такое заказчику впарива...   18.3.2016, 7:33
- - ivan-l-ing   мне кажется у вас явная перепланировка и кухня пре...   18.3.2016, 7:56
|- - vsklokoch   Цитата(ivan-l-ing @ 18.3.2016, 8...   18.3.2016, 11:52
|- - ivan-l-ing   Цитата(vsklokoch @ 18.3.2016, 11:52) Прав...   18.3.2016, 12:40
|- - zenat   Возможно только мне кажется, что в коридоре у вас ...   18.3.2016, 12:47
|- - vsklokoch   Цитата(zenat @ 18.3.2016, 13:47) Возможно...   18.3.2016, 16:10
- - Skaramush   Всасывающий факел любого вентилятора достаточно ко...   18.3.2016, 16:41
|- - vsklokoch   Skaramush, спасибо. Мм..."воткнуть круглую ст...   18.3.2016, 17:37
- - Skaramush   Не столько о потере холода, сколько о беспорядочно...   18.3.2016, 17:39
- - JAROMIR   понятно что вы обратились с конкретным вопросом ра...   18.3.2016, 19:42
|- - vsklokoch   Цитата(JAROMIR @ 18.3.2016, 20:42) ответь...   18.3.2016, 20:52
- - JAROMIR   Цитата(vsklokoch @ 18.3.2016, 23:52) офто...   18.3.2016, 20:59
|- - vsklokoch   Цитата(JAROMIR @ 18.3.2016, 21:59) вы мен...   18.3.2016, 21:34
- - Skaramush   Арткул есть и сейчас.   18.3.2016, 21:03
- - JAROMIR   без всякой рекламы посмотрите на модель LG A09AW1....   18.3.2016, 21:15
- - Skaramush   Если мы ушли в конкретного сфероконя, то в качеств...   19.3.2016, 6:47
- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 19.3.2016, 7:47) Если ...   19.3.2016, 10:46
- - Metro_net   Мне кажется, не пойдёт воздух в комнаты - закороти...   21.3.2016, 12:57
|- - ОРИ   Цитата(Metro_net @ 21.3.2016, 12:57) Мне ...   21.3.2016, 13:57
- - Skaramush   Программ море. У каждого производителя. Было бы же...   21.3.2016, 13:43
- - Skaramush   ...И у IMP и у Halton, и у Swegon и так далее, и т...   21.3.2016, 14:14
|- - zenat   а вот мне интересно, если продолжать извращаться, ...   21.3.2016, 17:41
- - Skaramush   Использовал. Работает.   21.3.2016, 19:04
- - vsklokoch   Цитата(zenat @ 21.3.2016, 18:41) а вот мн...   24.3.2016, 0:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных