> Реконструкция водозаборного узла, :help
Lena Igorevna
сообщение 18.3.2016, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Добрый день, уважаемые форумчане!
Объект - оздоровительный комплекс в Подмосковье. Есть существующий водозаборный узел на 2000 м3/сут. Заказчик хочет его реконструировать, увеличив мощность до 3500 м3/сут. Кроме ОК, я так подозреваю есть еще потребители, но о них у меня информации нет.
Водозаборное сооружение состоит из:
двух артскважин (1970г постройки - 80 м3/ч, 1958 г постройки 14,5 м3/ч)
3 резервуара 150, 200, 250 м3
насосная станция второго подъема ( насосы Грюндфос CR 45-40 4шт)

Вопрос в том, с чего начать. Никогда не делала ВЗУ sad.gif

Я так понимаю, сначала требуется провести обследование водозабора, обследование существующих скважин на подтверждение их дебита по расходу - скважины то старые? На словах, правда, заказчик уверяет что там все в рабочем состоянии и все нормально. Есть паспорта на эти скважины, старые.
Мне, честно говоря, вообще ничего не понятно пока. Поэтому прошу совета, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lena Igorevna   Реконструкция водозаборного узла   18.3.2016, 11:07
- - Светлана Николаевна   А если скважина не даст столько воды? Если даст, т...   18.3.2016, 12:09
|- - Lena Igorevna   Цитата(Светлана Николаевна @ 18.3.2016, 14...   18.3.2016, 12:33
- - Светлана Николаевна   Сейчас по схеме получается, что забор воды идет из...   18.3.2016, 12:58
- - Lena Igorevna   ДА, выходит что так. Очистных нет (вернее, нет так...   18.3.2016, 13:38
- - Светлана Николаевна   Я бы для начала посчитала пиковую нагрузку на здан...   18.3.2016, 13:59
|- - Lena Igorevna   Цитата(Светлана Николаевна @ 18.3.2016, 15...   18.3.2016, 14:36
- - Lena Igorevna   И еще пожар... наружное 35 л/с, впв 2по 2,5 л/с, б...   18.3.2016, 15:14
- - Светлана Николаевна   Ну, раз написано, что нужно, значит нужно делать в...   21.3.2016, 12:50
|- - Lena Igorevna   Цитата(Светлана Николаевна @ 21.3.2016, 14...   21.3.2016, 13:04
- - Светлана Николаевна   У вас сейчас в баках 600м3? У вас получилось 707, ...   21.3.2016, 14:43
- - Spok_only   Само собой, что надо иметь информацию о дебите сущ...   21.3.2016, 14:48
- - Светлана Николаевна   Spok_only, у Вас всегда получается выбить из заказ...   21.3.2016, 14:59
- - Spok_only   Цитата(Светлана Николаевна @ 21.3.2016, 15...   21.3.2016, 15:30
- - Светлана Николаевна   А, спасибо, забыла про начальные условия   21.3.2016, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных