> Резервный вентилятор, Аварийная вентиляция
Youngman
сообщение 18.3.2016, 20:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Добрый день!
Коллеги, помогите разобраться. В производственном помещении предусмотрена общеобменная вытяжка общим расходом 18900 м3/ч (4 крышных вентилятора). По заданию технологов при аварии в помещении выделяется 140 г/ч сероводорода, расход воздуха для аварийной вентиляции 14000 м3/ч. Так как расход аварийной вентиляции меньше общеобменной, дополнительные системы аварийной вентиляции не предусматриваются.
Получил замечание эксперта со ссылкой на п 7.6.4 СП 60.13330, о том что в вытяжной системе не предусмотрен резервный вентилятор. Можно ли не предусматривать резервный вентилятор в данном случае и сослаться на п 12.16 СП 60.13330 об автоматической блокировке вентиляторов с технологическим оборудованием и аварийной сигнализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных