motor4ik24
сообщение 21.3.2016, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Есть батареи чугунные (МС140) - система отопления в доме самотечная (бак с жидокстью на верху), так же в системе есть циркуляционный насос.
В двух концевых батареях снизу вкручены ТЭНЫ (на первом и втором этажах) , а сверху пробки с кранами Маевского. На холодную включаю все хорошо. Рпоходит несколько часов, верхние трубы в системе все теплые, даже горячие, нижняя труба холодна.
Проходит время и тэны, а может и вовсе не тэны начинают гудеть. В трубах стоит ГУЛ и звук заведенного мопеда, порой звук напоминает ГОН лося в лесу во время спаривания.
Почитал на форумах, говорят, что из-за воздушных пробок. Воздух из концевых батарей я спускаю.
Есть мнение, что надо греть до тех пор пока система не прогреется снизу (т.е. пока обратка не станет теплой ) . Тэнами эт оврядли удастся сделать, т.к. КПД маловат. В процессе постройки печка с вмонитрованным котлом , т.е. котел уже стоит, осталось обложить его печькой и все это дело как следует протопить, чтобы выдавило весь воздух снизу на верх.
Какие есть соображения на этот счет ?
Всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motor4ik24   Шумят батареи (МС 140)   21.3.2016, 13:12
- - BIONDER   Похоже, что нет циркуляции.   21.3.2016, 15:28
- - HeatServ   А есть схемка? Если сразу, то нагревателю на второ...   21.3.2016, 15:50
- - motor4ik24   Что за кавитация такая ? схема вот такая http://...   21.3.2016, 16:26
|- - HeatServ   Цитата(motor4ik24 @ 21.3.2016, 16:26) Что...   21.3.2016, 18:36
- - Галиев   Выключив ТЭНы, лось убегает (мопед глохнет)?   21.3.2016, 18:48
- - motor4ik24   Всем привет . Да если все выключить то, тишина, в...   22.3.2016, 9:47
|- - HeatServ   Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 9:47) Всем...   22.3.2016, 9:56
- - испытатель   В схеме по ссылке вместо дальней батареи нарисуйте...   22.3.2016, 10:06
- - motor4ik24   Схему прилагаю,но я не художник не судите строго. ...   22.3.2016, 10:33
- - MC-Anvil   А насос там некуда втыкнуть?   22.3.2016, 10:44
- - motor4ik24   Насос стоит перед котлом снизу ( на подаче), забыл...   22.3.2016, 10:51
- - MC-Anvil   Котел чугунный, что ли? Или чего насос не включает...   22.3.2016, 10:57
- - motor4ik24   Котелв топку печную. Т..е. он будет замурован в пе...   22.3.2016, 11:05
- - motor4ik24   Котелв топку печную. Т..е. он будет замурован в пе...   22.3.2016, 11:05
- - MC-Anvil   Нет электричества - тэны не работают, система не ш...   22.3.2016, 11:19
- - motor4ik24   Шумит всегда, кроме пуска на холодную. Т.е. порабо...   22.3.2016, 11:43
- - lovial   А какая проблема в самый "гон лося" откл...   22.3.2016, 11:51
- - испытатель   Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 7:33) Схем...   22.3.2016, 11:53
- - motor4ik24   А что значит отсечь радиаторы?   22.3.2016, 14:13
|- - MC-Anvil   Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 13:13) А ч...   23.3.2016, 10:43
- - Гризли   3 источника нагрева, расположены рандомно, потоки ...   22.3.2016, 14:14
- - motor4ik24   а почему нельзя ставить тэн на верх?   22.3.2016, 14:22
|- - HeatServ   Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 14:22) а п...   22.3.2016, 15:27
|- - Inchin   Цитата(HeatServ @ 22.3.2016, 15:27) Вы ко...   22.3.2016, 17:25
- - motor4ik24   может я не верно выразился. На верх это на второй ...   22.3.2016, 15:35
|- - HeatServ   Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 15:35) мож...   22.3.2016, 16:01
- - испытатель   Фактически у Вас двух-трубка, питающая длинные сце...   22.3.2016, 16:40
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 21.3.2016, 18:48) Выключи...   22.3.2016, 21:09
- - A.R.   Второй день думаю: это всё всерьёз или троллинг? Н...   23.3.2016, 9:10
|- - HeatServ   Цитата(A.R. @ 23.3.2016, 9:10) Второй ден...   23.3.2016, 9:20
- - motor4ik24   Ну да примерно такие тэны у меня и вкручены..... я...   23.3.2016, 11:09
- - Александр П.   Нет циркуляции в тех радиаторах где стоят ТЭНы, и ...   23.3.2016, 11:49
- - motor4ik24   Как нет циркуляции, если батареи теплые по этажам...   23.3.2016, 12:05
|- - HeatServ   Цитата(motor4ik24 @ 23.3.2016, 12:05) Как...   23.3.2016, 12:48
- - motor4ik24   Привет всем. Итак включили вчера тэны,они загудели...   26.3.2016, 8:39
- - Гризли   ТЭНы на 220 В были запитаны от 380 ???   26.3.2016, 19:40
|- - Inchin   Цитата(Гризли @ 26.3.2016, 19:40) ТЭНы на...   28.3.2016, 0:03
|- - tiptop   Цитата(Inchin @ 28.3.2016, 0:03) Невозмож...   28.3.2016, 6:06
|- - Гризли   Цитата(Inchin @ 28.3.2016, 0:03) Невозмож...   28.3.2016, 10:57
|- - tiptop   Цитата(Гризли @ 28.3.2016, 10:57) 1 фазу ...   28.3.2016, 11:00
||- - BIONDER   Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 11:00) "З...   28.3.2016, 12:47
|- - motor4ik24   Цитата(Гризли @ 28.3.2016, 10:57) 1 фазу ...   28.3.2016, 14:08
- - motor4ik24   Нет ,на 1 фазу 220 (как мы думали) ,потом померили...   27.3.2016, 9:19
|- - BIONDER   Цитата(motor4ik24 @ 27.3.2016, 9:19) Нет ...   28.3.2016, 9:50
- - tiptop   Цитата(motor4ik24 @ 28.3.2016, 14:08) не ...   28.3.2016, 14:47
- - Гризли   Цитата(tiptop @ 28.3.2016, 14:47) Легко с...   28.3.2016, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных