Пользователь №: 273284



Добрый день! Подскажите, как часто нужно стравливать воздух с котла через воздушники? нормируется ли это вообще? Котел водогрейный Eurotherm 23/150 (20 Гкал/ч).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- samarawood   Сброс воздуха с котла   22.3.2016, 14:39
- - Галиев   Ого, двадцать гиг! На такой котел все пропи...   22.3.2016, 20:59
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 22.3.2016, 20:59) Ого, дв...   23.3.2016, 6:29
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 23.3.2016, 6:29) Наверное...   23.3.2016, 12:56
|- - samarawood   Цитата(Галиев @ 23.3.2016, 12:56) А какое...   23.3.2016, 14:17
- - samarawood   Я представитель монтажной организации, поэтому рег...   23.3.2016, 9:12
- - timofeyprof   Цитата(samarawood @ 23.3.2016, 9:12) Я пр...   23.3.2016, 12:58
|- - samarawood   Цитата(timofeyprof @ 23.3.2016, 12:58) ХВ...   23.3.2016, 14:54
- - T-rex   Ответьте эксплуатации, что сброс газов должен осущ...   23.3.2016, 12:59
- - timofeyprof   Цитата(samarawood @ 23.3.2016, 14:17) Экс...   23.3.2016, 14:43
- - timofeyprof   Цитата(samarawood @ 23.3.2016, 14:54) Воп...   23.3.2016, 15:31
|- - samarawood   Цитата(timofeyprof @ 23.3.2016, 15:31) ка...   23.3.2016, 16:06
|- - Галиев   Цитата(samarawood @ 23.3.2016, 16:06) (ки...   23.3.2016, 18:56
- - timofeyprof   Цитата(samarawood @ 23.3.2016, 16:06) Да ...   23.3.2016, 16:23
|- - samarawood   Цитата(timofeyprof @ 23.3.2016, 16:23) по...   24.3.2016, 9:10
- - KYV86   На водогрейных котельных с правильной ХВО воздух с...   23.3.2016, 16:45
- - BIONDER   Может в системе есть большой перепад где-то? Кавит...   24.3.2016, 9:27
- - KYV86   Итак, двухконтурная система. Подпитка котлового ко...   24.3.2016, 9:40
|- - samarawood   Цитата(KYV86 @ 24.3.2016, 9:40) Итак, дву...   24.3.2016, 10:39
- - samarawood   Коллеги! Большая просьба скинуть форму инструк...   24.3.2016, 16:53
- - KYV86   Все дело в сопротивлении трубопровода и арматуры н...   29.3.2016, 10:20
- - samarawood   Цитата(KYV86 @ 29.3.2016, 10:20) Все дело...   29.3.2016, 11:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных