Вопросы и рассуждения по поводу пусконаладки |
|
|
|
23.3.2016, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 21.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 61881

|
Здравствуйте! Хочу задать несколько дилетантских вопросов и порассуждать по поводу пусконаладки систем вентиляции. Очень надеюсь, что местные гуру поделятся их частичкой многолетнего опыта. - Прибор Testo 510, согласно инструкции производителя, прибор предназначается для измерения дифференциального давления. Служит для измерения малой разницы давления, измерения давления потока газа, измерения давления малой тяги, а также измерения скорости потока с помощью трубки Пито. Как я могу применять данный прибор при пусконаладке системы вентиляции? Измерить фактические потери давления по воздуху на фильтрах и теплообменниках («+» подключаем до фильтра, «-» после фильтра). На вентилятор ставят датчики перепада давления для контроля работы вентилятора, если есть электрические нагреватели (может и не только в этом случае), я могу измерить этот перепад для того, чтобы настроить верно уставку на датчике перепада давления. («-» подключаем до вентилятора, «+» после вентилятора). Для чего еще можно применить значение замера перепада давления на вентиляторе? Дифференциальное давление – это разница каких давлений, если речь идет о замере в воздуховоде, на вентиляторе, фильтрах?
- Позволяет ли прибор Testo 510 сделать замер полного, скоростного, статического давления при помощи пневмометрической трубки либо только скорость и дифференциальное давление? Если меряем скорость, то трубки подключать как при замере скоростного давления («+» на Pполное, «-» на Pстатическое на пневмометрической трубке).
- Какому из замеренных показателей давлений Вы доверяете больше всего – статическому давлению (мне подсказывали, что доверять можно только ему) либо полному, скоростному(динамическому)? Я понимаю, что по логике сумма Pп=Рс+Рд должна совпасть, но что делать если показания не «пляшут»? Сделать повторные замеры, сменить сечение для замера, положиться на свой опыт и отсечь неверный результат?
- Как Вы поступаете, когда необходимо сделать замер на приточной установке, а воздушная заслонка впритык к стене, сети воздухозаборной нет никакой. Сделать замер анемометром на воздухозаборной решетке? Знаю многие делают замеры на гибких вставках вентилятора, согласно ГОСТ — это недопустимо, что думаете Вы по этому поводу?
- Если выполнить расчет процесса нагрева 1000м3/ч воздуха от -18С до 20С в воздухонагревателе в программе «Processes in HVAC» (ID-диаграмме) мы увидим, что необходимо 12,84кВт тепла и 871м3/ч при температуре -18С. То есть определяющая температура у меня 20С, по которой считается плотность и массовый расход соответственно. Ведь моя задача именно подать 1000м3/ч с заданными параметрами, а сколько для этого вентилятору необходимо взять это дело его. Так вот мне подсказывали, что разница между Lвсас-Lвыхлоп должна быть не более 5%. При расчете выше она больше и меняется в зависимости от температуры на улице. Что Вы думаете по этому поводу, какая должна быть разница? На какой расход вы настраиваете установку?
ID.JPG ( 49,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
- Делаете ли Вы паспорта на воздушные завесы и тепловентиляторы? Меня уверяют, что т.к. это вентиляционное оборудования то согласно СНиП необходимо делать на них паспорта. Что скажете Вы? Можно ли как-то это оспорить?
- Как вы поступаете при замере приточных и вытяжных регулируемых решеток, если живое сечение там динамическое? Две насадки Testo которые у меня есть не рассчитаны на большие сечения решеток, поэтому замерять могу только скорость, температуру. Выстроить горизонтально (вертикально) жалюзи, взять сечение, которое указал производитель и посчитать по скорости допустим? А если производитель не указывает сечение? Если жалюзи необходимо направить и эксплуатировать вниз/вверх? Делать самому насадку (для меня отпадает вариант) либо каким-то образом попытаться высчитать живое сечение? Как поступаете Вы? Либо что можете посоветовать?
Благодарю за помощь!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Флойдыч Вопросы и рассуждения по поводу пусконаладки 23.3.2016, 16:23 Skaramush Для начала либо методичку по лабораторным работам ... 23.3.2016, 21:29 alem Цитата(Флойдыч @ 23.3.2016, 16:23) задать... 24.3.2016, 8:09 Таратыркин Флойдыч, Вы задали хорошие вопроса человека, взявш... 28.3.2016, 9:49 Флойдыч Ребят, всем огромное спасибо, что откликнулись... 28.3.2016, 13:24 alem Цитата(Флойдыч @ 28.3.2016, 14:24) Так ма... 28.3.2016, 16:41 zenat Цитата(Флойдыч @ 28.3.2016, 13:24) Для не... 29.3.2016, 10:35  Таратыркин Цитата(zenat @ 29.3.2016, 10:35) я конечн... 30.3.2016, 18:16 Skaramush ...А комплект датчиков может стоить как два прибор... 28.3.2016, 17:16 Skaramush Именно так. Был даже акт о выполненных пусконаладо... 29.3.2016, 13:56 Флойдыч Цитата(Skaramush @ 29.3.2016, 13:56) Имен... 29.3.2016, 14:09 Skaramush Платить будут. Здоровьем, как минимум. Переплатой ... 29.3.2016, 14:25 zenat Цитата(Skaramush @ 29.3.2016, 14:25) Плат... 29.3.2016, 15:15  zaharov63 Цитата(zenat @ 29.3.2016, 15:15) и штрафа... 29.3.2016, 15:49   zenat Цитата(zaharov63 @ 29.3.2016, 15:49) А пр... 31.3.2016, 16:58    zaharov63 Цитата(zenat @ 31.3.2016, 16:58) Штрафы п... 31.3.2016, 20:21 Skaramush Скупой платит дважды, дурак трижды, скупой дурак -... 29.3.2016, 15:45 Skaramush Коллеги, ну уж в ЭТОЙ ветке можно телегу не ставит... 31.3.2016, 17:26 alem Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 18:26) А ра... 1.4.2016, 7:31 Таратыркин Вчера, сдавал противодымную вентиляцию, подпор воз... 1.4.2016, 14:40 Флойдыч Ребят, всем привет! Такой вопрос: есть лабора... 2.6.2016, 14:36 zaharov63 Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 14:36) Вопрос ... 2.6.2016, 14:57  Флойдыч Цитата(zaharov63 @ 2.6.2016, 14:57) Да, в... 2.6.2016, 15:38   zaharov63 Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 15:38) Вопрос ... 2.6.2016, 15:49   baron.od Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 12:38) Вопрос ... 2.6.2016, 15:52    Флойдыч Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 15:52) настро... 2.6.2016, 16:39 baron.od Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 11:36) Для зам... 2.6.2016, 15:14  Флойдыч Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 15:14) Вопрос... 2.6.2016, 15:33   baron.od Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 12:33) Я тоже ... 2.6.2016, 15:39    zaharov63 Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 15:39) а его ... 2.6.2016, 16:09     baron.od Цитата(zaharov63 @ 2.6.2016, 13:09) Завес... 2.6.2016, 16:26  Флойдыч [quote name='baron.od' date='2.6.2016,... 2.6.2016, 16:34   baron.od Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 13:34) А что д... 2.6.2016, 17:16    Флойдыч Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 17:16) ссории... 3.6.2016, 9:44 baron.od Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 11:36) Ребят, ... 2.6.2016, 15:35 Skaramush Отдельный - нет, а вот в паспорт включить (доводчи... 2.6.2016, 15:18 baron.od Цитата(Флойдыч @ 23.3.2016, 13:23) [*]Как... 2.6.2016, 15:28 Skaramush Я чётко написал - ДОВОДЧИК. В паспорте же чётко пр... 2.6.2016, 16:35 Skaramush Для этого, как минимум, нужно знать все значимые н... 2.6.2016, 16:49 Skaramush Чтобы выносить суждение о том, кто составлял и для... 2.6.2016, 18:21 baron.od Цитата(Skaramush @ 2.6.2016, 15:21) Чтобы... 3.6.2016, 9:19  Skaramush Цитата(baron.od @ 3.6.2016, 10:19) Вы зна... 3.6.2016, 10:08   baron.od Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 7:08) Дальше... 3.6.2016, 10:32 Skaramush Ещё раз повторяю цитату:
ЦитатаОтдельный - нет, а ... 3.6.2016, 10:41 baron.od Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 7:41) Ещё ра... 3.6.2016, 10:56 Skaramush ...И опять не читаем.
1. ГДЕ У МЕНЯ В ЦИТАТЕ ЗАВЕ... 3.6.2016, 11:05 baron.od Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 8:05) ...И о... 3.6.2016, 11:25 Skaramush Развернул выше.
Завеса - не доводчик. И - да, в п... 3.6.2016, 11:28 baron.od Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 8:28) Развер... 3.6.2016, 11:54 Skaramush Законченный товарный вид имеет моноблочная приточн... 3.6.2016, 14:24 Таратыркин ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА ПУСКО... 4.6.2016, 8:07 Таратыркин Пусконаладочные работы по системам вентиляции и ко... 4.6.2016, 8:30 Таратыркин Уважаемые, коллеги с Украины. Какие документы необ... 4.6.2016, 20:36 Флойдыч Ребят, кто-нибудь встречал паспорт такого вида? Гд... 8.6.2016, 14:49 alem Цитата(Флойдыч @ 8.6.2016, 15:49) Где мож... 9.6.2016, 10:37  Флойдыч Цитата(alem @ 9.6.2016, 10:37) Кстати... 13.6.2016, 8:27 Флойдыч Шаблоны паспортов в EXCEL 2016, не по СНИП.
Вытяжк... 13.6.2016, 15:47 alem Замечательно! Я коллекционирую формы, мало ли ... 13.6.2016, 16:10 Таратыркин Флойдыч, большое спасибо за образцы паспортов. Оче... 13.6.2016, 23:52