Флойдыч
сообщение 23.3.2016, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 21.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 61881



Здравствуйте! Хочу задать несколько дилетантских вопросов и порассуждать по поводу пусконаладки систем вентиляции. Очень надеюсь, что местные гуру поделятся их частичкой многолетнего опыта.

  1. Прибор Testo 510, согласно инструкции производителя, прибор предназначается для измерения дифференциального давления. Служит для измерения малой разницы давления, измерения давления потока газа, измерения давления малой тяги, а также измерения скорости потока с помощью трубки Пито. Как я могу применять данный прибор при пусконаладке системы вентиляции? Измерить фактические потери давления по воздуху на фильтрах и теплообменниках («+» подключаем до фильтра, «-» после фильтра). На вентилятор ставят датчики перепада давления для контроля работы вентилятора, если есть электрические нагреватели (может и не только в этом случае), я могу измерить этот перепад для того, чтобы настроить верно уставку на датчике перепада давления. («-» подключаем до вентилятора, «+» после вентилятора). Для чего еще можно применить значение замера перепада давления на вентиляторе? Дифференциальное давление – это разница каких давлений, если речь идет о замере в воздуховоде, на вентиляторе, фильтрах?
  2. Позволяет ли прибор Testo 510 сделать замер полного, скоростного, статического давления при помощи пневмометрической трубки либо только скорость и дифференциальное давление? Если меряем скорость, то трубки подключать как при замере скоростного давления («+» на Pполное, «-» на Pстатическое на пневмометрической трубке).
  3. Какому из замеренных показателей давлений Вы доверяете больше всего – статическому давлению (мне подсказывали, что доверять можно только ему) либо полному, скоростному(динамическому)? Я понимаю, что по логике сумма Pп=Рс+Рд должна совпасть, но что делать если показания не «пляшут»? Сделать повторные замеры, сменить сечение для замера, положиться на свой опыт и отсечь неверный результат?
  4. Как Вы поступаете, когда необходимо сделать замер на приточной установке, а воздушная заслонка впритык к стене, сети воздухозаборной нет никакой. Сделать замер анемометром на воздухозаборной решетке? Знаю многие делают замеры на гибких вставках вентилятора, согласно ГОСТ — это недопустимо, что думаете Вы по этому поводу?
  5. Если выполнить расчет процесса нагрева 1000м3/ч воздуха от -18С до 20С в воздухонагревателе в программе «Processes in HVAC» (ID-диаграмме) мы увидим, что необходимо 12,84кВт тепла и 871м3/ч при температуре -18С. То есть определяющая температура у меня 20С, по которой считается плотность и массовый расход соответственно. Ведь моя задача именно подать 1000м3/ч с заданными параметрами, а сколько для этого вентилятору необходимо взять это дело его. Так вот мне подсказывали, что разница между Lвсас-Lвыхлоп должна быть не более 5%. При расчете выше она больше и меняется в зависимости от температуры на улице. Что Вы думаете по этому поводу, какая должна быть разница? На какой расход вы настраиваете установку?

    Прикрепленный файл  ID.JPG ( 49,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

  6. Делаете ли Вы паспорта на воздушные завесы и тепловентиляторы? Меня уверяют, что т.к. это вентиляционное оборудования то согласно СНиП необходимо делать на них паспорта. Что скажете Вы? Можно ли как-то это оспорить?
  7. Как вы поступаете при замере приточных и вытяжных регулируемых решеток, если живое сечение там динамическое? Две насадки Testo которые у меня есть не рассчитаны на большие сечения решеток, поэтому замерять могу только скорость, температуру. Выстроить горизонтально (вертикально) жалюзи, взять сечение, которое указал производитель и посчитать по скорости допустим? А если производитель не указывает сечение? Если жалюзи необходимо направить и эксплуатировать вниз/вверх? Делать самому насадку (для меня отпадает вариант) либо каким-то образом попытаться высчитать живое сечение? Как поступаете Вы? Либо что можете посоветовать?


Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Флойдыч   Вопросы и рассуждения по поводу пусконаладки   23.3.2016, 16:23
- - Skaramush   Для начала либо методичку по лабораторным работам ...   23.3.2016, 21:29
- - alem   Цитата(Флойдыч @ 23.3.2016, 16:23) задать...   24.3.2016, 8:09
- - Таратыркин   Флойдыч, Вы задали хорошие вопроса человека, взявш...   28.3.2016, 9:49
- - Флойдыч   Ребят, всем огромное спасибо, что откликнулись...   28.3.2016, 13:24
|- - alem   Цитата(Флойдыч @ 28.3.2016, 14:24) Так ма...   28.3.2016, 16:41
|- - zenat   Цитата(Флойдыч @ 28.3.2016, 13:24) Для не...   29.3.2016, 10:35
|- - Таратыркин   Цитата(zenat @ 29.3.2016, 10:35) я конечн...   30.3.2016, 18:16
- - Skaramush   ...А комплект датчиков может стоить как два прибор...   28.3.2016, 17:16
- - Skaramush   Именно так. Был даже акт о выполненных пусконаладо...   29.3.2016, 13:56
|- - Флойдыч   Цитата(Skaramush @ 29.3.2016, 13:56) Имен...   29.3.2016, 14:09
- - Skaramush   Платить будут. Здоровьем, как минимум. Переплатой ...   29.3.2016, 14:25
|- - zenat   Цитата(Skaramush @ 29.3.2016, 14:25) Плат...   29.3.2016, 15:15
|- - zaharov63   Цитата(zenat @ 29.3.2016, 15:15) и штрафа...   29.3.2016, 15:49
|- - zenat   Цитата(zaharov63 @ 29.3.2016, 15:49) А пр...   31.3.2016, 16:58
|- - zaharov63   Цитата(zenat @ 31.3.2016, 16:58) Штрафы п...   31.3.2016, 20:21
- - Skaramush   Скупой платит дважды, дурак трижды, скупой дурак -...   29.3.2016, 15:45
- - Skaramush   Коллеги, ну уж в ЭТОЙ ветке можно телегу не ставит...   31.3.2016, 17:26
|- - alem   Цитата(Skaramush @ 31.3.2016, 18:26) А ра...   1.4.2016, 7:31
- - Таратыркин   Вчера, сдавал противодымную вентиляцию, подпор воз...   1.4.2016, 14:40
- - Флойдыч   Ребят, всем привет! Такой вопрос: есть лабора...   2.6.2016, 14:36
|- - zaharov63   Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 14:36) Вопрос ...   2.6.2016, 14:57
||- - Флойдыч   Цитата(zaharov63 @ 2.6.2016, 14:57) Да, в...   2.6.2016, 15:38
||- - zaharov63   Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 15:38) Вопрос ...   2.6.2016, 15:49
||- - baron.od   Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 12:38) Вопрос ...   2.6.2016, 15:52
||- - Флойдыч   Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 15:52) настро...   2.6.2016, 16:39
|- - baron.od   Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 11:36) Для зам...   2.6.2016, 15:14
||- - Флойдыч   Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 15:14) Вопрос...   2.6.2016, 15:33
|||- - baron.od   Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 12:33) Я тоже ...   2.6.2016, 15:39
|||- - zaharov63   Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 15:39) а его ...   2.6.2016, 16:09
|||- - baron.od   Цитата(zaharov63 @ 2.6.2016, 13:09) Завес...   2.6.2016, 16:26
||- - Флойдыч   [quote name='baron.od' date='2.6.2016,...   2.6.2016, 16:34
||- - baron.od   Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 13:34) А что д...   2.6.2016, 17:16
||- - Флойдыч   Цитата(baron.od @ 2.6.2016, 17:16) ссории...   3.6.2016, 9:44
|- - baron.od   Цитата(Флойдыч @ 2.6.2016, 11:36) Ребят, ...   2.6.2016, 15:35
- - Skaramush   Отдельный - нет, а вот в паспорт включить (доводчи...   2.6.2016, 15:18
- - baron.od   Цитата(Флойдыч @ 23.3.2016, 13:23) [*]Как...   2.6.2016, 15:28
- - Skaramush   Я чётко написал - ДОВОДЧИК. В паспорте же чётко пр...   2.6.2016, 16:35
- - Skaramush   Для этого, как минимум, нужно знать все значимые н...   2.6.2016, 16:49
- - Skaramush   Чтобы выносить суждение о том, кто составлял и для...   2.6.2016, 18:21
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 2.6.2016, 15:21) Чтобы...   3.6.2016, 9:19
|- - Skaramush   Цитата(baron.od @ 3.6.2016, 10:19) Вы зна...   3.6.2016, 10:08
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 7:08) Дальше...   3.6.2016, 10:32
- - Skaramush   Ещё раз повторяю цитату: ЦитатаОтдельный - нет, а ...   3.6.2016, 10:41
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 7:41) Ещё ра...   3.6.2016, 10:56
- - Skaramush   ...И опять не читаем. 1. ГДЕ У МЕНЯ В ЦИТАТЕ ЗАВЕ...   3.6.2016, 11:05
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 8:05) ...И о...   3.6.2016, 11:25
- - Skaramush   Развернул выше. Завеса - не доводчик. И - да, в п...   3.6.2016, 11:28
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 3.6.2016, 8:28) Развер...   3.6.2016, 11:54
- - Skaramush   Законченный товарный вид имеет моноблочная приточн...   3.6.2016, 14:24
- - Таратыркин   ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКО...   4.6.2016, 8:07
- - Таратыркин   Пусконаладочные работы по системам вентиляции и ко...   4.6.2016, 8:30
- - Таратыркин   Уважаемые, коллеги с Украины. Какие документы необ...   4.6.2016, 20:36
- - Флойдыч   Ребят, кто-нибудь встречал паспорт такого вида? Гд...   8.6.2016, 14:49
|- - alem   Цитата(Флойдыч @ 8.6.2016, 15:49) Где мож...   9.6.2016, 10:37
|- - Флойдыч   Цитата(alem @ 9.6.2016, 10:37) Кстати...   13.6.2016, 8:27
- - Флойдыч   Шаблоны паспортов в EXCEL 2016, не по СНИП. Вытяжк...   13.6.2016, 15:47
- - alem   Замечательно! Я коллекционирую формы, мало ли ...   13.6.2016, 16:10
- - Таратыркин   Флойдыч, большое спасибо за образцы паспортов. Оче...   13.6.2016, 23:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных