Коллеги! Подскажите варианты выхода из сложившейся ситуации:
В результате ряда обстоятельств для прецизионной СКВ Stulz в качестве системы зимнего пуска которой выбрана система ICP - NRD
с незатопленным конденсатором, компенсирующий ресивер ёмкостью 30л установлен на улице. Тогда как в самих "шкафниках" сохранён
внутренний "тёплый" ресивер, ёмкостью в 5л. К сожалению, Заказчик очень сильно "перезаложился" по холоду, и серверную до сих пор
не загрузил даже на 20%. В результате, инверторные машины постоянно останавливаются по температуре. Летом такой режим, при всех недостатках
ещё как-то терпим, но зимой регулярно происходит конфликт:
После кратковременного запуска компрессора внутренний ресивер заполняется холодным фреоном из наружного блока, который не успевает уйти в
испаритель до остановки компрессора. В результате, холодный фреон (R410A) при температуре наружного воздуха (-15 -20гр.С) оказывается
"запертым" во внутреннем ресивере между закрывшемся ЭТРВ и обратным клапаном. Затем нагрев до температуры помещения (+20гр.С),
приводит к росту давления в ресивере вплоть до открытия предохранительного клапана (42бар) и сброса части жидкости в помещение. И,
таким образом, в течение зимы до полной потери фреона...
Выход видится в переброске части избыточного фреона обратно, в наружный ресивер, где давление за это время падает до 5бар с помощью
какого-ни будь регулятора давления "до себя". При этом, не хотелось бы городить энергозависимую систему с прессостатом, соленоидным
и обратным клапанами.
Может кто-нибудь подскажет марку (производителя) регулятора давления конденсации для R410A (Рр = 27-28бар) в разумном
ценовом сегменте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных