Добрый день! Возник вопрос по вентиляции склада продуктов.
Имеется складское помещение площадью 7500 кв.м высотой 12 м. По старым нормам (СНиП 2.11.01-85*) указано, что "в складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов,необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч."". На складе в моем случае нет постоянных рабочих мест, нет вредных выделений (ни каких химикатов и т.д не хранится, погрузчики электрические - соответственно нет дизельных выхлопов, хотя на продуктовом складе и так наверное не допускается такое).
Если делать механическую вытяжку то при однократном воздухообмене расход получается 7500х12х1=90000 куб./м час(!!!!). Одну установку на такой расход не получится (хоть наверное они и есть) делить на несколько установок - тоже дороговато получится (установок 8-10).
И поэтому вопрос мой заключается в следующем - допустимо ли на таком складе сделать вытяжную вентиляцию (скорее всего механическую, для естественной все же расход большой, через установку крышных вентиляторов), а приток оставить неорганизованным (ну или аэрацию через спец. проемы - само здание на стадии разработки так что с архитектором договорится по поводу отверстий не проблема). В новом СНиПе (СНиП 31-04-2001) нет вообще пункта про вентиляцию складов (за исключение того, что на продовольственных складах необходимо отверстия вентиляционные от грызунов и прочей живности закрывать).
И еще, можно ли кратность снизить?
С системами дымоудаления проблем нет, а вот в общеобменке что-то не понятно... Не могу найти нормы новые на склады, а старые где хоть как-то прописано, уже не актуальны и ссылаться на них нельзя.
На форумах смотрела старые обсуждения - некоторые почему-то все еще ссылаются на не действующие нормативы..
Если можно -ссылки на актуальные нормы. Сама уже кучу всего перелопатила, может что упустила или не правильно истолковала.
Заранее благодарю всех, кто ответит! rolleyes.gif

Забыла уточнить (мне кажется важно) - НЕ хранятся ни с/х продукция, ни алкоголь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mari8989   Склад продуктов   28.3.2016, 4:32
- - ИОВ   Все ответы на Ваши вопросы д.б. в задании от техно...   28.3.2016, 9:10
- - Composter   Цитата(mari8989 @ 28.3.2016, 4:32) И поэт...   28.3.2016, 9:33
- - mari8989   Технологи нет. и не будет. сами не знают что храни...   29.3.2016, 3:54
|- - ИОВ   А что будете искать? Эти поиски напоминают сказку ...   29.3.2016, 9:08
- - Composter   а что вы хотите найти?универсальную систему вентил...   29.3.2016, 9:19
- - mari8989   Я это все понимаю! Для отдельных продуктов нео...   30.3.2016, 3:53
- - ИОВ   А как ГИП и Заказчик собираются проходить эксперти...   30.3.2016, 7:50
- - mari8989   мне тоже интересно...глядишь и обзовут для эксперт...   31.3.2016, 10:34
|- - ИОВ   Цитата(mari8989 @ 31.3.2016, 10:34) ...гл...   31.3.2016, 11:21
- - mari8989   В общем, ходили смотрели подобный склад в соседнем...   4.4.2016, 5:48
- - SVA   В своем сообщении Вы сами ответили на свой вопрос....   4.4.2016, 15:02
- - MAverick   90.000 можно впихнуть в 2 установке. Ставишь ротор...   4.4.2016, 15:10
- - Татьяна З   Доброе время суток! На форуме уже не раз подни...   4.10.2017, 11:10
- - Амиго   зимой отопление. летом кондиционирование. +20 без ...   4.10.2017, 13:18
- - Татьяна З   Не совсем поняла почему воздух сложнее охладить до...   4.10.2017, 16:35
|- - sneider   Цитата(Татьяна З @ 4.10.2017, 16:35) Не с...   4.10.2017, 16:41
- - Татьяна З   И снова, здравствуйте! Стала разбираться с раз...   8.10.2017, 21:25
- - Wiz   ЦитатаИ ещё такой вопрос: есть ли ограничения по п...   8.10.2017, 21:39
- - Татьяна З   с размещением я разобралась, вроде. Пока что вентк...   9.10.2017, 12:46
- - Татьяна З   Где-нибудь в нормах прописано какие помещения можн...   10.10.2017, 12:06
- - Woodcuter   А нормы про 3м на складах 6+ уже не действуют? А...   10.10.2017, 13:01
|- - Татьяна З   Цитата(Woodcuter @ 10.10.2017, 15:01) А н...   11.10.2017, 11:21
- - Woodcuter   Это не требование - а разрешение считать нормируем...   11.10.2017, 12:07
- - Woodcuter   http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t17592....   11.10.2017, 12:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных