Всем здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой:
При проверке выставляемых РСО объемов потребления тепловой энергии (определенных расчетным путем) выявил что нагрузки отопления рассчитаны не по актуализированной "Климатологии"... Температура наружного воздуха при проектировании была взята -41, а необходимо было -38. Благополучно пересчитал нагрузки отопления и получил их уменьшение. Но при расчете объемов потребления тепловой энергии по формуле 8.2. из Приказа №99/пр получается увеличение а не снижение объемов!!! Q=Qo*(tвн-tфакт.нар)/(tвн-tрасч.нар)*Т. Пересчитывал и в ручную и на калькуляторе. Может кто подскажет что я не так делаю или почему так происходит. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- romkar   Расчет количества тепловой энергии   28.3.2016, 7:12
- - Mixaler   Здравствуйте! Попробуйте пересмотреть Ваш расч...   28.3.2016, 7:34
|- - romkar   Цитата(Mixaler @ 28.3.2016, 11:34) Здравс...   28.3.2016, 8:00
- - igor-gazkombud   Скорее всего, Qо- базовый показатель тепловой нагр...   28.3.2016, 8:48
|- - romkar   Цитата(igor-gazkombud @ 28.3.2016, 12...   28.3.2016, 9:39
- - igor-gazkombud   все логично, это всего лишь пропорция, все завист ...   28.3.2016, 9:52
|- - romkar   Цитата(igor-gazkombud @ 28.3.2016, 13...   28.3.2016, 10:13
|- - awlan   Цитата(romkar @ 28.3.2016, 15:13) Разве л...   1.4.2016, 12:54
- - andrey59   Добавлю к ответу igor-gazkombud. У вас температурн...   1.4.2016, 12:29
- - techgrouppts   Не знаю, может у меня калькулятор неповеренный, но...   1.4.2016, 14:00
|- - andrey59   Цитата(techgrouppts @ 1.4.2016, 16:00) Не...   1.4.2016, 15:52
|- - techgrouppts   Цитата(andrey59 @ 1.4.2016, 15:52) Не пра...   2.4.2016, 17:01
- - andrey59   это цифры топикстартера, я их не проверял   3.4.2016, 12:07
- - techgrouppts   Вот Вам здрасте, а как же эксель? Поскольку моя пе...   3.4.2016, 13:21
- - romkar   Вот пример расчета. Посмотрите пожалуйста и скажит...   5.4.2016, 7:49
- - svyatoj_an4ous   Цитата(romkar @ 5.4.2016, 8:49) Вот приме...   6.4.2016, 10:15
- - romkar   Цитата(svyatoj_an4ous @ 6.4.2016, 14:15) ...   6.4.2016, 12:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных