> Большие потери давления в импульсной линии
kek13
сообщение 1.4.2016, 9:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2016
Пользователь №: 293718



Нужен совет по расчету потери давления в импульсной линии (трубка 10 мм с толщиной стенки 2 мм) перегретого пара (545 градусов, 100 атмосфер). Массовый расход 100 кг/ч, длина линии 200 метров. По формуле Дарси-Вейсбаха потеря давления получается 3,8 атмосфер, но есть сомнения, что данная формула не подойдет - она для несжимаемых сред, и неясно, можно ли в данном случае условно отнести пар к несжимаемой среде (см. вложение).
На деле же проба к концу импульсной линии приходит холодная и давление падает до 7-8 атмосфер, пробы не хватает.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 111,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных