> Коттедж, проверяем, Мозговой штурм
Гость_OVKT_*
сообщение 2.1.2007, 12:07
Сообщение #1





Guest Forum






В приложенном чертеже предварительно разрисованы тёплые полы в индивидуальных помещениях. Расстояние между трубами тёплых полов выбрано 200мм. Окончательный расчёт не делал.
Были рассмотрены многие варианты, выбрал самые комфортные исходя из расположения подающей и обратки.
Правильно хоть? 273 Кб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OV_POLY.dwg ( 275,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OVKT   Коттедж, проверяем   2.1.2007, 12:07
- - shev   Нарисовано не в масштабе что ли? Расстояние между ...   2.1.2007, 15:25
- - OVKT   Разное расстояние только между магистралями. Трубы...   3.1.2007, 14:37
- - allre   1.Я бы исключил места прохода трубы через стену - ...   9.1.2007, 15:50
- - Daymonic   Пол надо изображать как можно прямолинейней, без л...   10.1.2007, 10:04
- - OVKT   Какова оптимальная дистанция от (наружной) стены д...   17.1.2007, 0:08
- - Aurelius Marcus   Цитата(OVKT @ Jan 2 2007, 12:07 )Были рассмот...   17.1.2007, 18:10
- - allre   Цитата(OVKT @ Jan 17 2007, 00:08 )Какова опти...   19.1.2007, 12:49
- - annuka   Если тема все еще актуальна то есть некоторые сооб...   6.2.2007, 17:05
- - OVKT   Чертёж конечно, устарел, но помощь всегда приветст...   7.2.2007, 19:32
- - annuka   Я насчет равномерного разогрева пола. Хочу просто ...   7.2.2007, 23:31
- - ученый   Доброго.... Перед проектированием таких ответствен...   15.2.2007, 11:34
- - Allar   Подвал - зря при обходе опор "нарезали" ...   12.3.2007, 13:40
- - ТТГВ   А я года 3-4 назад делал вот так проекты   20.4.2007, 9:42
- - Allar   Цитата(ТТГВ @ Apr 20 2007, 10:42 )А я года 3-...   20.4.2007, 10:31
- - ТТГВ   Allar Я петли рисую полилинией, потом ставлю ради...   22.4.2007, 2:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных