> Ошибка при увеличении скорости Moog
mixa099
сообщение 4.4.2016, 0:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.7.2014
Пользователь №: 238630



helpsmilie.gif Уже всю голову сломал себе и производителю. bang.gif
Ситуация. Промышленный скобогибочный станок. На протяжке проволоки стоит привод на 11 кВт, управляется Moog 2000.
При увеличении скорости более 35 %, частотник перегружается. Не могу увидеть ошибку на частотнике, внутреннее тестирование после перезагрузки показывает все ОК. На эл.схеме нет никаких ограничителей. Помогите, не пойму куда копать. Может, есть стандартные способы поиска, перечислите, пожалуйста. Не хочется из за него работу терять. Если нужно, могу схему в личку отправить. Благодарность не будет иметь границ, в разумных пределах biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mixa099   Ошибка при увеличении скорости Moog   4.4.2016, 0:00
- - mr_Frodo64   Какой ПЧ? Каковы симптомы "перегруза", и...   4.4.2016, 7:19
- - Pawel   Moog 2000 не простой ПЧ и по любому должен выставл...   4.4.2016, 9:41
- - mixa099   ПЧ Moog DS2000 есть мануал: Manual to Pawel: Новы...   4.4.2016, 23:27
- - mr_Frodo64   Ох уж этот русский язык... Перегружается... А вот ...   5.4.2016, 22:33
- - mixa099   Да, с русским у меня явно проблемы . Но в этом ес...   6.4.2016, 0:17
- - Pawel   Так просто его не одолеть, создалось впечатление ч...   6.4.2016, 14:48
- - SVKan   Попробуй еще понаблюдать на напряжением в звене по...   6.4.2016, 15:46
- - mr_Frodo64   У меня тоже была мысль о неисправности питания от ...   6.4.2016, 21:07
- - mixa099   Спасибо за советы. Питание 24Впостоянно, не именяе...   7.4.2016, 0:49
- - mr_Frodo64   Ну вообще-то версию недостатка питания озвучили по...   7.4.2016, 7:15
- - mixa099   Да, согласен.прошу простить если кого обидел. Пишу...   7.4.2016, 9:35
|- - mr_Frodo64   Я же писал с намёком, что Вы проверите: ЦитатаУ ме...   7.4.2016, 21:43
- - BorisZV   Падение напряжения в звене постоянного тока при ро...   7.4.2016, 9:41
- - mixa099   Появилось умное решение через реле времени подключ...   7.4.2016, 10:11
- - mixa099   "Это я опять НАМЕКАЮ, что вы можете сам же и ...   8.4.2016, 0:27
- - mr_Frodo64   Вы бы просто видели текущую ошибку, неисправность ...   8.4.2016, 7:17
- - mixa099   ... И снова неполадки с этим сервоприводом. Постав...   10.4.2016, 14:47
|- - mr_Frodo64   Цитата(mixa099 @ 10.4.2016, 14:47) ... И ...   10.4.2016, 20:12
- - mixa099   Вспомнил еще кое-что. реле, которое включается от...   10.4.2016, 16:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных