danmaster
сообщение 6.4.2016, 16:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 105633



помогите пожалуйста разобратся с зкщ pro dialog.
в инструкции показан пример перенастройки в режиме охлаждения.
А максимальное значение перенастойки
В тем-ра наружного воздуха или дельта при которых перенастройка отсутствует.
С те-ра наружного воздуха или дельта при которых происходит полная пренастройка.

это из инстр-ции на pro dialog п.5.6.2

5.6.2 – Перенастройка
Перенастройка – это модификация активной уставки, при
которой требуется меньшая производительность машины (в
режиме охлаждения уставка увеличивается, а в режиме
нагревания уменьшается). Такая модификация является, как
правило, следствием падения нагрузки. Для системы
управления Pro-Dialog источник перенастройки может быть
сконфигурирован в меню User 1 Configuration, причем этим
источником может являться либо температура наружного
воздуха (что предоставляет меру тенденций нагрузки по
зданию), либо температура рециркулирующей воды (дельта
Т, которая предоставляет усредненную нагрузку по зданию),
либо уставка перенастройки, зависящая от входного сигнала
4-20 мА (при наличии опции регулирования потребления
энергии) или от температуры в помещении с использованием
датчика температуры в помещении (при наличии опции
регулирования потребления энергии). В ответ на падение
температуры наружного воздуха или на падение дельты Т
уставка охлаждения обычно перенастраивается в сторону
увеличения с целью оптимизации рабочих характеристик
агрегата.
Во всех трех случаях параметры перенастройки, т.е.
крутизну, источник и максимальное значение, можно
конфигурировать в меню Setpoints (см. раздел 4.3.8).
Перенастройка представляет собой линейную функцию,
зависящую от трех параметров:
• Опорное значение, при котором перенастройка равна нулю
(температура наружного воздуха или дельта Т –
перенастройка отсутствует).
• Опорное значение, при котором перенастройка
максимальная (температура наружного воздуха или дельта
Т – значение полной перенастройки).
• Максимальное значение перенастройки.
• Опорное значение, при котором перенастройка равна нулю
(температура наружного воздуха или дельта Т –
перенастройка отсутствует).




1. Значение перенастройки
2. Нагрузка по зданию в %
3. Температура наружного воздуха
4. Дельта Т (перепад температур) на испарителе
Легенда
А Максимальное значение перенастройки
В Температура наружного воздуха или дельта Т, при которых перенастройка
отсутствует
С Температура наружного воздуха или дельта Т, при которых происходит
полная перенастройка
D Нагрузка по зданию

в таблице усвтавок
есть уставка охл 1и2
охложд. порог перенастройки на нуль
охложд. порог перенастройки на полную величину
охложд. значение перенастройки на полную величину

как настроить чилер для работы по графику вход воды 10 град выход воды 5 град.

подскажите.




при работе чилер переохлаждается и отключается по тепловой защите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных