> Подпор в лифт ППП и тамбур-шлюзы, Схема организации
Jan28
сообщение 8.4.2016, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Добрый день.
Есть лифт для перевозки пожарных подразделений. В парковке перед ним располагается лифтовой холл, после которого - тамбур-шлюз. Судя по рекомендациях АВОК и коллег надо делать по схеме 2 (см. вложение). Ну или в каждый из 3 объемов отдельной системой. Есть ГОСТ на лифты ППП п. 5.2.6. Образовалось 2 вопроса:
1. "Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цо-
кольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной
противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по [3]." - судя по этому можно сделать автономную систему на лифт и автономную на холлы и тамбуры (схема 1). Недавно сдавали объект, где вентиляция была выполнена таким образом. У пожарных вопросов не возникло.
2. К схеме 3 меня склоняет ГИП. Ссылается на этот же пункт: "Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов". Т.е. он понимает этот пункт так: раз можно использовать лифтовую систему, значит можно сделать ответвление от нее воздуховодом, а клапан имеется в виду на воздуховоде, на входе в шахту. Я сопротивляюсь как могу, но если читать дословно, то этот пункт можно понять и таким, его, образом. Вот только поймут ли так пожарные при сдаче.
Ваше мнение?

Сообщение отредактировал Jan28 - 8.4.2016, 9:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 53,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 639
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jan28   Подпор в лифт ППП и тамбур-шлюзы   8.4.2016, 9:48
- - Cader   Цитата(Jan28 @ 8.4.2016, 9:48) Добрый ден...   8.4.2016, 11:20
- - Jan28   ЦитатаНа мой взгляд требования в парковках предусм...   8.4.2016, 11:36
- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 8.4.2016, 11:36) ... здесь...   8.4.2016, 12:32
- - Jan28   ЦитатаВ ГОСТ Р 53296-2009 говорится только о лифто...   8.4.2016, 14:02
|- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 8.4.2016, 14:02) Видимо вы...   8.4.2016, 14:20
- - Jan28   ЦитатаВ ГОСТе нет указаний об автономной системе д...   8.4.2016, 14:54
|- - ИОВ   Тут, конечно, есть предмет для разнотолков Читае...   8.4.2016, 16:56
|- - ИОВ   Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 16:56) Сейчас, к с...   19.4.2016, 15:50
- - Jan28   Теперь понятно. И еще вопрос, по поводу сложности ...   11.4.2016, 8:51
|- - ИОВ   Как сдавать - могут подсказать монтажники/наладчик...   11.4.2016, 10:19
- - Jan28   Тут просто выше писали про сложности наладки, если...   11.4.2016, 11:02
|- - ИОВ   Если в общую систему объединены ТШ только с закр. ...   11.4.2016, 11:47
- - Jan28   я имел в виду, если объединить в 1 систему парно-п...   11.4.2016, 11:57
|- - ИОВ   Т.е. как, не будет сложностей? Расход воздуха мы о...   11.4.2016, 12:11
- - Jan28   я поэтому и спрашивал по поводу сдачи. Расчетное п...   11.4.2016, 12:21
- - Jan28   Большое спасибо!   20.4.2016, 8:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных