astyanax
сообщение 8.4.2016, 20:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.8.2014
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 243424



Ситуация следующая: имеются существующие потребители тепла со своей системой отопления.
Котельная от которой они отапливаются полностью реконструируется. Система закрытая независимая.
В сетевом контуре параметры 75/55° С. Регулирование отпуска теплоты - качественное (подмес обратки ч/з трёхходовой кран) Нагрузка отопления Qот=0,25МВт. Теплоноситель - вода.
Нужно подобрать сетевой насос. Казалось бы всё просто G=(0,25*1000)/(1,163*(75-55))=10,75м3/ч.
Но один грамотный товарищ пенсионного возраста говорит, что если система отопления не меняется (трубы разводки, радиаторы) и расчитана на график 95/70 ° С, то чтобы приборы выдали необходимую теплоту потребителю необходимо увеличить расход и подобрал насос на 20 м3/ч. (увеличил расход в 2 раза)
Я думаю, что хватит 15м3/ч.
Подскажите формулу , как посчитать откорректированный расход.
Предполагаю, что это будет связано со средней температурой. В нашем случае она стала ниже.Т.е. будет другой коэффициент теплопередачи от отопительного прибора, другие критерии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных