Здравствуйте!
Как на WEISHAUPT WM-G30 ограничить мощность изначально, до настройки рабочих точек Р0-Р9, указать начальное и конечное положение газовой и воздушной заслонки ниже рекомендуемого?
При настройке горелки в топке на конце пламени иногда образуются пролетающие искры, подскажите что это за искры, что то обгорает в топке или может быть связано с газом?
Горелка установлена на барабанной сушилке, тяга принудительная, но есть дополнительные воздушные окна в топке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rihkov   Настройка горелки Weishaupt Wm-g30   10.4.2016, 15:02
- - tiptop   Цитата(rihkov @ 10.4.2016, 15:02) Как на ...   10.4.2016, 15:59
- - Valiko   Искры могут быть от продуктов сушки (песка,глины.....   10.4.2016, 19:24
- - tiptop   Цитата(rihkov @ 10.4.2016, 15:02) При нас...   10.4.2016, 19:48
- - rihkov   Зазор и так минимальный. Какое пламя должно быть у...   11.4.2016, 7:52
- - Valiko   пламя - должно быть пламенным. В газовоздушной сме...   11.4.2016, 9:01
- - rihkov   Подскажите пожалуйста какие могут быть последствия...   11.4.2016, 20:06
|- - tiptop   Цитата(rihkov @ 11.4.2016, 20:06) Подскаж...   11.4.2016, 20:56
|- - rihkov   Цитата(tiptop @ 11.4.2016, 21:56) Какой н...   11.4.2016, 21:26
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 11.4.2016, 20:56) "н...   11.4.2016, 21:39
- - Valiko   асбестовый шнур   12.4.2016, 8:56
- - rihkov   Наблюдал за горением, искры образуются в процессе ...   14.4.2016, 8:17
- - rihkov   Сильно греется часть горелки, само крепление и до ...   25.4.2016, 21:22
|- - tiptop   Цитата(rihkov @ 25.4.2016, 21:22) пламенн...   26.4.2016, 14:42
- - rihkov   Наблюдая в смотровое окно на горелке при выключени...   27.4.2016, 19:06
- - Valiko   СО - минимально, а кислород? (сиречь - коэффициен...   27.4.2016, 20:17
- - rihkov   Сегодня проводил замеры и пришел к выводу что по к...   28.4.2016, 11:40
- - rihkov   Подскажите пожалуйста по давлению смешивания, на г...   28.4.2016, 23:19
- - tiptop   Цитата(rihkov @ 28.4.2016, 23:19) Подскаж...   29.4.2016, 6:24
- - rihkov   Спасибо что ткнули, а то так бы и тупил. Подскажит...   29.4.2016, 12:08
|- - tiptop   Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 12:08) Подскаж...   29.4.2016, 14:45
- - rihkov   Чем настраиваете на каждой точке (до калькуляции),...   29.4.2016, 17:34
|- - tiptop   Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 17:34) Чем нас...   29.4.2016, 17:46
- - rihkov   Я про калькуляцию которую проводит сам менеджер го...   29.4.2016, 18:10
|- - tiptop   Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:10) Я про к...   29.4.2016, 18:12
|- - tiptop   Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:10) По кисл...   29.4.2016, 22:59
- - rihkov   W-FM 100   29.4.2016, 18:18
|- - tiptop   Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:18) W-FM 10...   29.4.2016, 18:37
- - rihkov   Спасибо, завтра буду пробовать настаивать.   29.4.2016, 18:50
- - rihkov   Факел сидит на трубе, не могу добиться чтобы факел...   3.5.2016, 19:40
- - rihkov   Как двигать пламенную трубу если на нее уже намота...   4.5.2016, 20:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных