Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожаротушение в жилом доме (25 жилых этажей и цоколь) со встроенными помещениями, правомерность навязывания СТУ
Jurius
сообщение 12.4.2016, 15:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.11.2009
Пользователь №: 41550



Доброго времени суток! Был разработан проект ВК на объект жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями. Жилой дом состоит из 26 этажей (включая цокольный этаж) Цокольный этаж (не выходит на 2 метра над уровнем земли) Имеет обособленный вход, отсечен противопожарным перекрытием. 1 этаж - офисная часть, имеет обособленный вход и отсечен от других этажей несгораемым перекрытием. Со 2 по 25 этаж - жилой дом, вход с 1 этажа (вход отсечен от офисной части здания).
По проекту, было принято решение, в соответствии с п 4.1.6 СП 10.13130.2009. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2., При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
Было принято решение, что мы входим в соответствие 25-ти этажного жилого дома (если рассматривать здание согласно п. 4.1.6) Назначили количество струй 3х2.5 л/с (из за коридора >10м), прошли с этим проектом негосударственную экспертизу.
Пришла проверка Гос Инспекции Строительного Надзорана на объект и предписала разработать Специальные технические условия, т.к количество этажей в доме 26. Указывая что в СП отсутствуют данные регламентирующие проектные работы для такого дома.
Вопрос:
1.Права ли ГИСН? требуя разработку СТУ. Если нет, то второй вопрос
2. Как застройщику можно "отбоярится" от этих требований ГИСН? Может имеется опыт обжалования решений или судебный порядок решения (основной вопрос)
3. Для офисной части здания расход я принимаю 7.5 л/с (по большей части здания) а количество струй 1- как для Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: от 5000 до 25000 м3 включ. ?
Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных