> Дымоудаление из холла, Как рассчитать расход и сечения каналов под дымоудаление холла
Ris-ka
сообщение 12.4.2016, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, с таким вот вопросом!!!!!!! (Занимаюсь проектированием вентиляции, с дымоудалением знакома плохо(( )

Высотное здание с трехэтажной пристройкой имеет большой холл порядка 1300м2. При этом часть холла относится к противопожарному отсеку самого здания (300м2), а остальные 1000м2 - к пристроенной части.
Как правильно рассчитать системы дымоудаления (расход, сечение, давление,..)?? Они ведь должны быть разными для разных отсеков. Подскажите методику!!!

Заранее благодарна всем откликнувшимся!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ris-ka   Дымоудаление из холла   12.4.2016, 19:23
- - Composter   Вы уверены что не путаете пожарный отсек с пожарно...   12.4.2016, 19:34
- - Ris-ka   Архитекторы назвали отсеком. Сказали будет предусм...   12.4.2016, 19:43
|- - ИОВ   Цитата(Ris-ka @ 12.4.2016, 19:43) Ар...   12.4.2016, 23:12
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 13.4.2016, 0:12) Согласно СП...   24.10.2017, 15:26
|- - ИОВ   Про 15 м совсем не понятно. Про перегородку - в СП...   24.10.2017, 19:54
|- - Незнайка   ИОВ, благодарен, как всегда, преогромно. Цитата(ИО...   24.10.2017, 22:33
- - Composter   я бы все таки уточнил, 1300 м2 это не та площадь ч...   12.4.2016, 20:27
- - Ris-ka   Да, нужно уточнить... Скажите, а расчёт будет ра...   12.4.2016, 20:38
- - Composter   расчет один ,а цифиры разные. у той части где площ...   12.4.2016, 20:42
- - Ris-ka   Спасибо! 👏🏻😄 Буду изуч...   12.4.2016, 20:47
- - Composter   по поводу вопросов связанных с расчетом лучше сюда...   12.4.2016, 20:49
- - Ris-ka   СПАСИБО!!!   12.4.2016, 20:59
- - Composter   По поводу коридора 15 метров это сп7 п7. 2. Если ж...   24.10.2017, 23:08
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 24.10.2017, 23:08) Есл...   25.10.2017, 0:41
- - Незнайка   Цитата(Composter @ 25.10.2017, 0:08) По п...   25.10.2017, 1:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных