Ирина В Система ГСВ с верхей разводкой 17-ти этажного жилого дома 18.4.2016, 9:08 Михаил I 3. Следует учитывать также теплопотери системы Т4.... 18.4.2016, 9:37 Ирина В 3. Получается мы принимаем диаметр циркул. трубопр... 18.4.2016, 9:54 Dima_UA диаметр циркуляционного стояка подбирается по расч... 18.4.2016, 10:10 Михаил I Согласен с Dima_UA.
3. По расчету.
6. Основной нас... 18.4.2016, 10:20 Ирина В Объясните пожалуйста, для определения цирк. расход... 18.4.2016, 10:39 Михаил I На стр 283 нормальная схема, как сделал бы я - ниж... 18.4.2016, 10:57 Ирина В Спасибо! Буду считать. Чем можно еще аргументи... 18.4.2016, 11:02![]() Михаил I Цитата(Ирина В @ 18.4.2016, 13:02) Чем мо... 18.4.2016, 11:12 Ирина В Еще раз спасибо! 18.4.2016, 11:15