> срыв работы электродвигателя, срыв работы электродвигателя на частоте 34 гц
podoly
сообщение 22.4.2016, 22:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137843



Добрый день. Имеется китайский движок (690/400 вольт, звезда/треугольник, 60 гц, 1760 об. 15 квт). Его крутит Сименс микромастер 440. Управление простейшее - кнопка и резистор. Запитка 3*380 и соответственно треугольник на движке. На движке нагрузка редуктор и шнек. При работе с нагрузкой при подходе к частоте 32-33 гц появляется свист в движке, а при подходе к 34 гц происходят удары на валу и выход частотника в аварию по перегрузке по току. После разборки и откола движка от редуктора проводились пуски движка без нагрузки. При трогании движка - кратковременно ротор дергался в обратную сторону, после нормальный набор скорости до частоты 32 гц (хол.ход 10 ампер), а дальше свист и при 34-35 гц ротор начинает дергаться в разные стороны. Исключить эти частоты не желательно. Машина работает около этих частот. Для опытов поменяли ЧП (Хитачи). История повторилась. Что бы это значило? Может в программах что не прописываем(пишем основные параметры движка, в большие дебри не лезем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- podoly   срыв работы электродвигателя   22.4.2016, 22:24
- - mr_Frodo64   Ток мотора пофазно измеряли?   22.4.2016, 22:58
- - podoly   Токи пофазно примерно одинаковы до срыва. Во время...   23.4.2016, 8:02
- - Valiko   а ежели отключить движок от редуктора?   23.4.2016, 8:18
- - podoly   уже писал. двигатель был отколот от редуктора и пу...   23.4.2016, 23:53
- - По самые по...   Если есть возможность, то программируются "пр...   24.4.2016, 1:12
- - mr_Frodo64   Я бы попробовал вариант запуска моторчика без прим...   24.4.2016, 13:03
- - Vovka165   Автонастройку делали? И на всякий случай, чем чёрт...   25.4.2016, 7:59
- - Andrew_2610   просто двигатель на выброс. проверяйте.   25.4.2016, 11:58
- - podoly   вопрос решился перепрограммированием ЧП на работу ...   5.5.2016, 22:10
|- - DriverFirst   Цитата(podoly @ 5.5.2016, 21:10) двигател...   5.5.2016, 23:38
- - tiptop   Мне так и непонятно: у двигателя есть дефект или н...   6.5.2016, 6:22
- - podoly   двигатель работает нормально, но только как 60-ти ...   7.5.2016, 7:03
|- - tiptop   Цитата(podoly @ 22.4.2016, 22:24) Добрый ...   7.5.2016, 12:41
- - Suvuy   Интересный случай. И думаю всем будет полезно узна...   7.5.2016, 11:33
- - Suvuy   Я просто не понимаю в чем разница между "60-г...   7.5.2016, 18:54
- - tiptop   Требуются разные настройки "U/f"?   7.5.2016, 19:51
- - SVKan   В напряжении. Если двигатель указан как 60Гц то на...   10.5.2016, 6:08
- - Suvuy   Цитата(tiptop @ 7.5.2016, 19:51) Требуютс...   11.5.2016, 6:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных