Добрый день!

Вот такого плана вопрос. Есть щит управления каким-то технологическим узлом, и есть на нем кнопка Emergency stop. На схемах многих производителей обычно эта кнопка привязывается к специальному контактору, который разрывает питание исполнительных механизмов, и еще через AUX-контакт может дать знать о случившемся ПЛК. Если в схеме у нас насосы, то понятно - выключили двигатели, насосы остановились. А если в системе еще есть клапаны, с электроприводами? Если мы просто снимем с них питание, то они и останутся в том положении, как до чрезвычайной ситуации, т.е. могут быть открыты на 50-60-70% и т.д.

Т.е. что должно произойти с клапанами при ES? Они должны быть закрыты или их приводы просто должны быть обесточены? И если первый вариант, то доверять ли эту функцию ПЛК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aforest   Emergency Stop   25.4.2016, 10:43
- - manjey73   Если клапаны с возвратной пружиной НО, то они долж...   25.4.2016, 16:35
- - Олег_   ЦитатаТ.е. что должно произойти с клапанами при ES...   25.4.2016, 18:04
- - aforest   Оригинальнее, когда клапан не закрылся и струя пар...   25.4.2016, 23:38
- - Олег_   Цитата(aforest @ 25.4.2016, 10:43) Т.е. ч...   26.4.2016, 19:33
- - aforest   Давайте так. Интересует именно применительно к сис...   27.4.2016, 11:22
|- - Lex   Цитата(aforest @ 27.4.2016, 14:22) Давайт...   27.4.2016, 11:36
|- - Олег_   Цитата(aforest @ 27.4.2016, 11:22) Давайт...   27.4.2016, 23:26
- - Lex   2 Олег_ Не в обиду, но такое ощущение, что ответ б...   28.4.2016, 9:53
|- - Олег_   Цитата(Lex @ 28.4.2016, 9:53) Зачем краны...   28.4.2016, 18:43
|- - Михайло   Цитата(Олег_ @ 28.4.2016, 20:43) Ссылку п...   30.4.2016, 1:03
- - Михайло   Emergency Stop согласно ГОСТу нужно устанавливать ...   28.4.2016, 13:51
|- - Lex   Цитата(Михайло @ 28.4.2016, 16:51) Emerge...   29.4.2016, 9:49
- - aforest   господа шутить изволили-с Хорошо, есть теплообмен...   29.4.2016, 13:31
|- - Lex   Цитата(aforest @ 29.4.2016, 16:31) господ...   4.5.2016, 9:41
- - hdg   Если уж Вы действительно думаете о том что могут в...   3.5.2016, 15:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных