> Вентиляция цеха газовой наружной установкой, необходимость установки ОЗК клапана
Jester
сообщение 28.4.2016, 18:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Вентиляция цеха предусмотрена уличной установкой газового прямого нагрева. Возник вопрос по необходимости установки клапана ОЗК в стене цеха.
пока сылаюсь на СП 7.13130.2013 п. 6.8 - Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, ....
В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека:
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды.

Вопрос 1 - необходимости клапана, в случае уличной установки он защищает по сути от пожара в модуле.
Вопрос 2 - необходимость покрывать воздуховод огнезащитой, ведь он проходит по улице.

так же попадает п. 6.10 в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения.
но про улицу ни слова...

Кто сталкивался с подобной ситуацией?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 28,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jester   Вентиляция цеха газовой наружной установкой   28.4.2016, 18:58
- - WAKO   ОЗК устанавливаются в противопожарных преградах ме...   28.4.2016, 21:57
|- - Jester   Цитата(WAKO @ 28.4.2016, 21:57) Возникает...   29.4.2016, 1:10
|- - WAKO   Цитата(Jester @ 29.4.2016, 1:10) вопрос и...   29.4.2016, 10:21
|- - Jester   Цитата(WAKO @ 29.4.2016, 10:21) По какому...   29.4.2016, 15:52
- - ivan-l-ing   не требуется и не нужен на объекте стоит агрегат с...   28.4.2016, 22:46
- - ivan-l-ing   да ты не прав установка не категорируется, она на ...   29.4.2016, 8:12
- - Барабан   Интересный вопрос. Мы ставили установки с водяным...   29.4.2016, 16:22
|- - Jester   Цитата(Барабан @ 29.4.2016, 16:22) Но, у ...   29.4.2016, 17:17
- - Странная Белка   Все автомобильные заводы вокруг Питера на газовых ...   3.5.2016, 10:45
|- - Jester   Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 10:45) ...   3.5.2016, 14:42
- - Странная Белка   Вопросов не возникало. Вопросы были только у экспе...   3.5.2016, 15:50
|- - Jester   Цитата(Странная Белка @ 3.5.2016, 15:50) ...   4.5.2016, 0:38
- - ИОВ   Цитата(Jester @ 28.4.2016, 18:58) Вентиля...   4.5.2016, 9:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 6:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных