> Зачем нужен расширительный бак на чиллере?
JohnV
сообщение 29.4.2016, 20:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



понимаю что вопрос наверное "дурацкий" и т.д. Но всё же я не могу понять, зачем нужен расширительный бак на холодильных установках с водой и гликолем? Да прочитал начитался статей что бы при остывании нагревании лишняя вода куда то девалась.
Но хочу спросить, вот есть система без расширительного бака. Температура воды 25градусов, давление 3бар. Включил чиллер, вода охладилась до 6градусов. Какое же будет давление? 2,8бар? ну и пусть. Не пойму зачем все же нужен этот чертов бак.
Накопительный понятно что инерционность и т.д.
Да и с раширительным в отоплении более менее понятно там разница между выключенной системой 20градусов и запущенной 60градусов большая.
А на чиллере зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JohnV   Зачем нужен расширительный бак на чиллере?   29.4.2016, 20:22
- - Барабан   Расширительный бак нужен не только для расширения ...   29.4.2016, 20:46
|- - JohnV   Цитата(Барабан @ 29.4.2016, 20:46) Расшир...   29.4.2016, 20:54
|- - Akela   Цитата(JohnV @ 29.4.2016, 20:54) ну будет...   30.4.2016, 1:10
- - airwave   Дааа. Особенно расширительный бак не нужен в систе...   29.4.2016, 21:43
- - инж323   Так и Зак тоже, ты мол менагер от поставщика понап...   29.4.2016, 22:09
- - Барабан   К тому же - обьем расширительного бака зависит не ...   29.4.2016, 22:24
- - LordN   странный вопрос, автору когда нить приходилось слы...   30.4.2016, 11:06
- - v-david   Скорее всего автору просто не довелось столкнуться...   30.4.2016, 18:08
|- - Akela   Цитата(v-david @ 30.4.2016, 18:08) С...   30.4.2016, 21:42
- - airwave   Не мешайте сэкономить ТС 6-10к руб на проекте в 2-...   1.5.2016, 0:01
|- - JohnV   Цитата(airwave @ 1.5.2016, 0:01) Не мешай...   1.5.2016, 9:07
|- - airwave   QUOTE (JohnV @ 1.5.2016, 10:07) хахаха , ...   1.5.2016, 22:11
- - LordN   я просто в шоке. вы всерьёз считаете что носитель ...   1.5.2016, 10:37
- - ssn   что то я задумался. А есть формула для вычисления...   1.5.2016, 10:53
|- - tiptop   Цитата(ssn @ 1.5.2016, 10:53) что то я за...   1.5.2016, 11:17
- - ssn   нашёл. правда там через коэф. сжатия, который прин...   1.5.2016, 11:28
- - klimativanov   Автор дело говорит. Баки придумали проектировщики ...   1.5.2016, 11:29
- - tiptop   Цитата(JohnV @ 29.4.2016, 20:22) Но хочу ...   1.5.2016, 11:45
- - ssn   на самом деле, если при заполнении систем служба э...   1.5.2016, 11:58
- - инж323   Когда первый раз монтировал систему холодоснабжени...   1.5.2016, 14:51
- - v-david   Изменение давления в системе при изменении темпера...   1.5.2016, 22:59
|- - Akela   Цитата(v-david @ 1.5.2016, 22:59) .....   2.5.2016, 9:42
|- - tiptop   to v-david Попахивает какой-то ортодоксальностью....   2.5.2016, 12:01
- - Blade runner   При охлаждении без расширительного система будет ...   2.5.2016, 9:49
- - LordN   это вы о чем? о П-компенсаторах, о компенсации на ...   2.5.2016, 13:03
- - tiptop   Цитата(LordN @ 2.5.2016, 13:03) вы путает...   2.5.2016, 14:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных