> полипропиленовые стояки переменного сечения, полипропиленовые стояки переменного сечения
Ольга Н
сообщение 1.5.2016, 9:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296300



Здравствуйте! При капремонте в 2015г. в нашем многоквартирном доме (сталинка) поменяли стальную 2х трубную систему отопления с верхним розливом на полипропиленовую, заузив сечения труб в 2 раза, в результате в нашем дальнем от теплового пункта крыле дома на всех 5 этажах радиаторы как старые чугунные, так и новые биметаллические еле грели.
Мне с большим трудом удалось доказать, что система отопления не работоспособна. Теперь проектант предложил сложные стояки: подающий стояк: 5этаж - D40*6,7; 4 и 3 этажи - D32*5,4; 2 и 1 этажи -D25*4,2 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25*4,2; 2 и 1 этажи - D32*5,4. Что это? Впервые слышу о таком. Где нибудь применялось такое!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 247,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ольга Н   полипропиленовые стояки переменного сечения   1.5.2016, 9:00
- - Wiz   ЦитатаЧто это? Впервые слышу о таком. Что конкретн...   1.5.2016, 14:27
|- - Ольга Н   Цитата(Wiz @ 1.5.2016, 15:27) Что конкрет...   1.5.2016, 16:10
- - svyatoj_an4ous   Цитата(Ольга Н @ 1.5.2016, 10:00) Здравст...   1.5.2016, 22:09
- - k_kholopov   а зачем красота если не работает? 40 - это 25 внут...   3.5.2016, 8:56
- - Composter   мой совет ставить балансиры на стояках ,а не ловит...   4.5.2016, 16:46
|- - Ольга Н   Цитата(Composter @ 4.5.2016, 17:46) мой с...   11.5.2016, 7:19
|- - Composter   Цитата(Ольга Н @ 11.5.2016, 7:19) Так что...   11.5.2016, 9:27
- - satir15   проектировщик выбирал диаметры по гидравлическому ...   11.5.2016, 7:46
- - Ольга Н   Для сведения, смотрите что по факту было сделано и...   12.5.2016, 7:36
- - Composter   видать у монтажников был склад забит 32 трубой и ...   12.5.2016, 10:25
- - Ольга Н   На фото и эскизе то, что было сделано на октябрь 2...   12.5.2016, 16:24
|- - svyatoj_an4ous   Цитата(Ольга Н @ 12.5.2016, 17:24) На фот...   13.5.2016, 10:26
- - Ольга Н   1. Невозможно вернуть к старому, т.к. верхний розл...   18.5.2016, 8:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8