Задувание холодного воздуха в здание торгового центра |
|
|
|
6.5.2016, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200

|
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой, а также тех, у кого есть какие-либо идеи касательно решения проблемы. Проблема следующая: В торговом центре раздвижная входная дверь без тамбура. при входе есть лестница с 1 по 6 этажи. Ввиду большого потока людей при наружных температурах ниже 0 температура в помещениях, смежных с лестницей (на этажах с первого по третий особенно) в смежных помещениях наблюдается резкое понижение температуры.
Завесы есть, но не справляются без тамбура.
В целом по замерам дисбаланс притока в здании положительный плюс 30%.
Как можно решить проблему, учитывая, что установка тамбура невозможно ввиду архитектурных особенностей, а установка дверей карусельного типа достаточно затратна?
Задувание воздуха на входной группе происходит со скоростью порядка 1,5-1,8 м/с.
Спасибо
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Wayfarer Задувание холодного воздуха в здание торгового центра 6.5.2016, 11:50 SERG_RMOS Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 13:50) Добрый... 6.5.2016, 14:16 ИОВ Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 11:50) В торг... 6.5.2016, 15:35 Wayfarer ЦитатаСто процентов дисбаланс отрицательный, хотя ... 16.5.2016, 12:27 Wiz ЦитатаКак можно решить проблему, учитывая, что уст... 16.5.2016, 12:49 ИОВ Цитата(Wiz @ 16.5.2016, 12:49) Поставить ... 16.5.2016, 13:15 Wayfarer ЦитатаЦитата(Wiz @ 16.5.2016, 12:49) *
Поставить д... 16.5.2016, 14:52 ИОВ Цитата(Wayfarer @ 16.5.2016, 14:52) Вероя... 16.5.2016, 16:38 ИОВ Цитата(Wayfarer @ 16.5.2016, 14:52) И ест... 16.5.2016, 18:09 Барабан Да. Надо пересчитать мощность завес согласно возду... 16.5.2016, 17:15 Wayfarer Планировка примерно такая.
Причем вход в магазин ... 16.5.2016, 17:42 Московко Ю.Г. Много лет назад аналогичную задачу мы решали в гос... 17.5.2016, 9:13 ИОВ Цитата(Московко Ю.Г. @ 17.5.2016, 9:13) З... 17.5.2016, 9:27  baron.od Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 7:27) +1
У нас на... 17.5.2016, 13:01 Барабан Спасибо за ответ. Ваше мнение очень важно. 17.5.2016, 9:19 Московко Ю.Г. Для ИОВ.
В гостинице Космос проблема была не в вет... 17.5.2016, 10:36 ИОВ Цитата(Московко Ю.Г. @ 17.5.2016, 10:36) ... 17.5.2016, 10:44 Wayfarer ЦитатаНо классический расчёт шиберующей завесы учи... 17.5.2016, 10:56 Московко Ю.Г. Насколько я понимаю, если расчетный приток превыша... 17.5.2016, 11:20 Skaramush А учтены вытяжные системы санузлов, вспомогательны... 17.5.2016, 11:35 Wayfarer ЦитатаОдна из причин (возможно главная)- реальный ... 17.5.2016, 11:59 Skaramush Само по себе наличие прибора, даже высококлассного... 17.5.2016, 12:42 Wayfarer Ещё уточняю, что на объекте установлены:
1. Входн... 17.5.2016, 14:08 baron.od До лампочки любые завесы, пока не будет преграды (... 17.5.2016, 14:21 Skaramush А "где угодно" это где, с учётом содержа... 17.5.2016, 14:38 baron.od Цитата(Skaramush @ 17.5.2016, 12:38) А ... 17.5.2016, 15:10 Wayfarer судя по всему , правда, ситуацию заменой завес не ... 17.5.2016, 15:32 baron.od Я конечно не сппец по российским нормам, но постав... 17.5.2016, 15:42 ИОВ Цитата(Wayfarer @ 17.5.2016, 11:59) Приве... 17.5.2016, 16:04 baron.od Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:04) 1. Если ес... 17.5.2016, 16:16  ИОВ Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:16) не ре... 17.5.2016, 16:38   baron.od Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:38) Может Вы н... 17.5.2016, 16:47    ИОВ Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:43) я нав... 17.5.2016, 16:48     baron.od Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:48) Вернитесь ... 17.5.2016, 16:54    ИОВ Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:47) снижа... 17.5.2016, 17:00     baron.od Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:00) Посмотрите... 17.5.2016, 17:23 Wayfarer Цитата3. Уточните, пжл, в шахте лифтов мех. вытяжк... 17.5.2016, 16:26 Wayfarer Замеры проводились 11 февраля 2016 г.
Температура... 17.5.2016, 16:55 baron.od Температуры по этажам надо! Первое что приходи... 17.5.2016, 16:58 ИОВ Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:58) ... п... 17.5.2016, 17:27  baron.od Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:27) Мне не пон... 17.5.2016, 17:43  Skaramush Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 18:27) Мне не пон... 18.5.2016, 12:56 Wayfarer В здании двухтрубная система отопления. Один стояк... 18.5.2016, 9:08 Wayfarer ЦитатаСтранно, если смоделировать то, что у вас пр... 18.5.2016, 11:45 alem Для такой высоты здания без реконструкции входной ... 18.5.2016, 13:08 Skaramush Отсечь можно и зону, но сначала всё здание нужно п... 18.5.2016, 13:46 ИОВ Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 13:46) Отсе... 18.5.2016, 15:43 Wayfarer В подпором там ничего не сделать пожалуй, да и сам... 18.5.2016, 17:19 Skaramush Нужен анализ всего здания и, в первую очередь, все... 18.5.2016, 18:03 ИОВ Цитата(Wayfarer @ 18.5.2016, 9:08) В здан... 18.5.2016, 20:36 Wayfarer Спасибо за Ваши отзывы и рекомендации, уважаемые к... 19.5.2016, 10:02 alem Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02) Более... 19.5.2016, 11:49 ИОВ Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02) Буду ... 19.5.2016, 12:22 alem Цитата(ИОВ @ 19.5.2016, 13:22) По-моему, ... 20.5.2016, 7:15 accidental Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 11:50) Добрый... 27.5.2016, 11:23 ИОВ Цитата(accidental @ 27.5.2016, 11:23) 1. ... 27.5.2016, 11:59 Wayfarer Коллеги, спасибо за участие!
Принято решение ... 16.6.2016, 9:10 vgutin Доброго времени суток.
Хотел бы поднять эту тему, ... 30.12.2020, 16:27 jota Убрал 30.12.2020, 16:49 kosmos440o Частотники на вытяжки. Скоростные завесы 700-й сер... 30.12.2020, 18:03 Skaramush Не понял. Вы хотите что-то сделать с входными груп... 30.12.2020, 19:06 ИОВ Цитата(vgutin @ 30.12.2020, 16:27) Доброг... 30.12.2020, 23:11 инж323 А вот эти пересчитанные "Пересчитали все рабо... 30.12.2020, 23:29 ИОВ Цитата(инж323 @ 30.12.2020, 23:29) Просто... 31.12.2020, 0:02 kosmos440o Должен быть проект ОВ, в нём общие данные. Если пр... 31.12.2020, 0:15 jota Сначала написал, потом убрал. В принципе писал то,... 31.12.2020, 1:17 Vandr Что-то подозрительно маленькие тамбуры. Не поворач... 31.12.2020, 1:36 Skaramush Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 2:36) Что-то п... 31.12.2020, 7:46 Vandr Вторично или нет - это как посмотреть. Просчеты в ... 31.12.2020, 10:53 ИОВ Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 1:36) Что-то п... 31.12.2020, 11:31 Skaramush Именно, что вторично. Пока есть 13500 в минусе, хо... 31.12.2020, 12:21 ИОВ Цитата(Skaramush @ 31.12.2020, 7:46) Пока... 31.12.2020, 13:45 Skaramush Не совсем. Смотря как меряли. Поток неравномерен п... 31.12.2020, 14:28 Vandr Что ни говорите, а "размер имеет значение... 31.12.2020, 14:40 ИОВ Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 14:40) Разбивк... 31.12.2020, 15:09 Skaramush По непонятной причине Вы упорно не понимаете, что ... 31.12.2020, 14:50 Vandr Извините, но насчет дисбаланса я понял, что надо т... 31.12.2020, 15:37 ИОВ Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 15:37) А завес... 31.12.2020, 15:45 Vandr Виноват. Над завесами были приточные воздуховоды. 31.12.2020, 15:59 Skaramush То есть, понятия о воздушных завесах ни малейшего,... 31.12.2020, 18:01 инж323 габарит тамбуров тут не играет роли почти.Нужна им... 31.12.2020, 19:26 kosmos440o 13500 это по расчётам. По фак-ту там может быть и ... 31.12.2020, 21:53 Skaramush Не имеет существенного значения, 60 тонн весит ваг... 31.12.2020, 22:07