Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Задувание холодного воздуха в здание торгового центра
Wayfarer
сообщение 6.5.2016, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149200



Добрый день, уважаемые коллеги!

Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной проблемой, а также тех, у кого есть какие-либо идеи касательно решения проблемы.
Проблема следующая:
В торговом центре раздвижная входная дверь без тамбура. при входе есть лестница с 1 по 6 этажи. Ввиду большого потока людей при наружных температурах ниже 0 температура в помещениях, смежных с лестницей (на этажах с первого по третий особенно) в смежных помещениях наблюдается резкое понижение температуры.

Завесы есть, но не справляются без тамбура.

В целом по замерам дисбаланс притока в здании положительный плюс 30%.

Как можно решить проблему, учитывая, что установка тамбура невозможно ввиду архитектурных особенностей, а установка дверей карусельного типа достаточно затратна?

Задувание воздуха на входной группе происходит со скоростью порядка 1,5-1,8 м/с.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Wayfarer   Задувание холодного воздуха в здание торгового центра   6.5.2016, 11:50
- - SERG_RMOS   Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 13:50) Добрый...   6.5.2016, 14:16
- - ИОВ   Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 11:50) В торг...   6.5.2016, 15:35
- - Wayfarer   ЦитатаСто процентов дисбаланс отрицательный, хотя ...   16.5.2016, 12:27
- - Wiz   ЦитатаКак можно решить проблему, учитывая, что уст...   16.5.2016, 12:49
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 16.5.2016, 12:49) Поставить ...   16.5.2016, 13:15
- - Wayfarer   ЦитатаЦитата(Wiz @ 16.5.2016, 12:49) * Поставить д...   16.5.2016, 14:52
|- - ИОВ   Цитата(Wayfarer @ 16.5.2016, 14:52) Вероя...   16.5.2016, 16:38
|- - ИОВ   Цитата(Wayfarer @ 16.5.2016, 14:52) И ест...   16.5.2016, 18:09
- - Барабан   Да. Надо пересчитать мощность завес согласно возду...   16.5.2016, 17:15
- - Wayfarer   Планировка примерно такая. Причем вход в магазин ...   16.5.2016, 17:42
- - Московко Ю.Г.   Много лет назад аналогичную задачу мы решали в гос...   17.5.2016, 9:13
|- - ИОВ   Цитата(Московко Ю.Г. @ 17.5.2016, 9:13) З...   17.5.2016, 9:27
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 7:27) +1 У нас на...   17.5.2016, 13:01
- - Барабан   Спасибо за ответ. Ваше мнение очень важно.   17.5.2016, 9:19
- - Московко Ю.Г.   Для ИОВ. В гостинице Космос проблема была не в вет...   17.5.2016, 10:36
- - ИОВ   Цитата(Московко Ю.Г. @ 17.5.2016, 10:36) ...   17.5.2016, 10:44
- - Wayfarer   ЦитатаНо классический расчёт шиберующей завесы учи...   17.5.2016, 10:56
- - Московко Ю.Г.   Насколько я понимаю, если расчетный приток превыша...   17.5.2016, 11:20
- - Skaramush   А учтены вытяжные системы санузлов, вспомогательны...   17.5.2016, 11:35
- - Wayfarer   ЦитатаОдна из причин (возможно главная)- реальный ...   17.5.2016, 11:59
- - Skaramush   Само по себе наличие прибора, даже высококлассного...   17.5.2016, 12:42
- - Wayfarer   Ещё уточняю, что на объекте установлены: 1. Входн...   17.5.2016, 14:08
- - baron.od   До лампочки любые завесы, пока не будет преграды (...   17.5.2016, 14:21
- - Skaramush   А "где угодно" это где, с учётом содержа...   17.5.2016, 14:38
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 17.5.2016, 12:38) А ...   17.5.2016, 15:10
- - Wayfarer   судя по всему , правда, ситуацию заменой завес не ...   17.5.2016, 15:32
- - baron.od   Я конечно не сппец по российским нормам, но постав...   17.5.2016, 15:42
- - ИОВ   Цитата(Wayfarer @ 17.5.2016, 11:59) Приве...   17.5.2016, 16:04
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:04) 1. Если ес...   17.5.2016, 16:16
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:16) не ре...   17.5.2016, 16:38
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:38) Может Вы н...   17.5.2016, 16:47
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:43) я нав...   17.5.2016, 16:48
||- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 14:48) Вернитесь ...   17.5.2016, 16:54
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:47) снижа...   17.5.2016, 17:00
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:00) Посмотрите...   17.5.2016, 17:23
- - Wayfarer   Цитата3. Уточните, пжл, в шахте лифтов мех. вытяжк...   17.5.2016, 16:26
- - Wayfarer   Замеры проводились 11 февраля 2016 г. Температура...   17.5.2016, 16:55
- - baron.od   Температуры по этажам надо! Первое что приходи...   17.5.2016, 16:58
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 17.5.2016, 16:58) ... п...   17.5.2016, 17:27
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 15:27) Мне не пон...   17.5.2016, 17:43
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 18:27) Мне не пон...   18.5.2016, 12:56
- - Wayfarer   В здании двухтрубная система отопления. Один стояк...   18.5.2016, 9:08
- - Wayfarer   ЦитатаСтранно, если смоделировать то, что у вас пр...   18.5.2016, 11:45
- - alem   Для такой высоты здания без реконструкции входной ...   18.5.2016, 13:08
- - Skaramush   Отсечь можно и зону, но сначала всё здание нужно п...   18.5.2016, 13:46
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 18.5.2016, 13:46) Отсе...   18.5.2016, 15:43
- - Wayfarer   В подпором там ничего не сделать пожалуй, да и сам...   18.5.2016, 17:19
- - Skaramush   Нужен анализ всего здания и, в первую очередь, все...   18.5.2016, 18:03
- - ИОВ   Цитата(Wayfarer @ 18.5.2016, 9:08) В здан...   18.5.2016, 20:36
- - Wayfarer   Спасибо за Ваши отзывы и рекомендации, уважаемые к...   19.5.2016, 10:02
|- - alem   Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02) Более...   19.5.2016, 11:49
- - ИОВ   Цитата(Wayfarer @ 19.5.2016, 10:02) Буду ...   19.5.2016, 12:22
|- - alem   Цитата(ИОВ @ 19.5.2016, 13:22) По-моему, ...   20.5.2016, 7:15
- - accidental   Цитата(Wayfarer @ 6.5.2016, 11:50) Добрый...   27.5.2016, 11:23
|- - ИОВ   Цитата(accidental @ 27.5.2016, 11:23) 1. ...   27.5.2016, 11:59
- - Wayfarer   Коллеги, спасибо за участие! Принято решение ...   16.6.2016, 9:10
- - vgutin   Доброго времени суток. Хотел бы поднять эту тему, ...   30.12.2020, 16:27
- - jota   Убрал   30.12.2020, 16:49
- - kosmos440o   Частотники на вытяжки. Скоростные завесы 700-й сер...   30.12.2020, 18:03
- - Skaramush   Не понял. Вы хотите что-то сделать с входными груп...   30.12.2020, 19:06
- - ИОВ   Цитата(vgutin @ 30.12.2020, 16:27) Доброг...   30.12.2020, 23:11
- - инж323   А вот эти пересчитанные "Пересчитали все рабо...   30.12.2020, 23:29
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 30.12.2020, 23:29) Просто...   31.12.2020, 0:02
- - kosmos440o   Должен быть проект ОВ, в нём общие данные. Если пр...   31.12.2020, 0:15
- - jota   Сначала написал, потом убрал. В принципе писал то,...   31.12.2020, 1:17
- - Vandr   Что-то подозрительно маленькие тамбуры. Не поворач...   31.12.2020, 1:36
|- - Skaramush   Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 2:36) Что-то п...   31.12.2020, 7:46
- - Vandr   Вторично или нет - это как посмотреть. Просчеты в ...   31.12.2020, 10:53
- - ИОВ   Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 1:36) Что-то п...   31.12.2020, 11:31
- - Skaramush   Именно, что вторично. Пока есть 13500 в минусе, хо...   31.12.2020, 12:21
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 31.12.2020, 7:46) Пока...   31.12.2020, 13:45
- - Skaramush   Не совсем. Смотря как меряли. Поток неравномерен п...   31.12.2020, 14:28
- - Vandr   Что ни говорите, а "размер имеет значение...   31.12.2020, 14:40
|- - ИОВ   Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 14:40) Разбивк...   31.12.2020, 15:09
- - Skaramush   По непонятной причине Вы упорно не понимаете, что ...   31.12.2020, 14:50
- - Vandr   Извините, но насчет дисбаланса я понял, что надо т...   31.12.2020, 15:37
|- - ИОВ   Цитата(Vandr @ 31.12.2020, 15:37) А завес...   31.12.2020, 15:45
- - Vandr   Виноват. Над завесами были приточные воздуховоды.   31.12.2020, 15:59
- - Skaramush   То есть, понятия о воздушных завесах ни малейшего,...   31.12.2020, 18:01
- - инж323   габарит тамбуров тут не играет роли почти.Нужна им...   31.12.2020, 19:26
- - kosmos440o   13500 это по расчётам. По фак-ту там может быть и ...   31.12.2020, 21:53
- - Skaramush   Не имеет существенного значения, 60 тонн весит ваг...   31.12.2020, 22:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных